Dop-b07s411 ile yaskawa v1000 rs485 ile haberleşmesi hakkında

Quadrake

Üye
Katılım
15 Ocak 2018
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
28
DOP-B07S411 Panel ile yaskawa v1000 sürücümdeki frekans değerini okumak ve yazmak istiyorum. Bunun için yaskawa v1000 için gerekli olan parametreleri girdiğimde "CALL" alarmından çıkamıyorum. Ayrıca okuyacağım adres ve yazacağım adresler hakkında yardıma ihtiyacım var.
 
DOP-B07S411 Panel ile yaskawa v1000 sürücümdeki frekans değerini okumak ve yazmak istiyorum. Bunun için yaskawa v1000 için gerekli olan parametreleri girdiğimde "CALL" alarmından çıkamıyorum. Ayrıca okuyacağım adres ve yazacağım adresler hakkında yardıma ihtiyacım var.
Hangi parametreleri girdiniz(panel ve v1000 tarafinda?) Modbus rs485 mi?
 
Frekans referans parametresini "Seri haberleşme" olarak tanımlamıştım. Onu "Dijital operatör" yapınca oldu. O şekilde de adreslere yazabiliyormuşum onu da öğrendim. Teşekkür ederim ilginiz için...
 