wild_for
Üye
- Katılım
- 9 Eyl 2009
- Mesajlar
- 316
- Puanları
- 31
DOP-B07410 hmi'den sayısal "değer gir" ile girdiğim değerleri 14SS2 plc de D200, D201 gibi alanlara atıyorum. Çalışırken bu değerleri kullanıyor. Sistemin enerjisi kesilip açılınca değerler sıfırlanıyor. Data tipi Word, formatı Unsigned Decimal. Acaba nerede hata yapıyorum. Teşekkürler.