Merhaba arkadaşlar duman dedektörleri kaç m2 de bir koyulur acaba ?
 
Dedektör Yerleştirme Kuralları
Dedektörlerin kapsama alanları firmadan firmaya değişim göstermekte birlikte, genellikle, duman dedektörleri için 100 m², ısı dedektörleri için 50 m² dir.


Düz ve yatay bir tavanda duman dedektörlerinin en yakın duvardan ve birbirlerinden uzaklığı

Düz ve yatay bir tavanda ısı dedektörlerinin en yakın duvardan ve birbirlerinden uzaklığı
Koridorlarda kullanılacak dedektörlerin köşelerden olan uzaklığı, aşağıdaki biçimde hesaplanır.
Duman dedektörleri için ;
Örnek : koridor genişliği = 2 metre ise, dedektörün köşeden uzaklığı =7.5 + 1.5 = 9 metre

Isı dedektörleri için; 5.3 metre + (( 5 - koridor genişliği) / 2)
Örnek : koridor genişliği = 2 metre ise, dedektörün köşeden uzaklığı =5.3 + 1.5 = 6.8 metre

Eğimli tavanlarda, eğimin derecesi, % cinsinden sabit katsayıya ilave edilir. Aşağıdaki örnekte, 16° eğim bulunan taraftaki uzaklık duman dedektörü için 7.5 metre + %16 , ısı dedektörü için 5.3 metre +%16 şeklindedir. Eğimin 25° 'den fazla olması halinde ilave miktar yüzdesi sabit olarak %25'te kalacaktır. Şekilde 27°'lik eğimin olduğu tarafta %25 ilave yapılmıştır. Dedektörün tavandan mesafesi 60 cm.'yi geçmemelidir.
 
Merhaba arkadaşlar duman dedektörleri kaç m2 de bir koyulur acaba ?

merhaba barisinag ,

Bu konuda çok çeşitli bilgi ve deneyimler var ...Fakat bu yangın işi olunca biraz daha önem arz ediyor..Ben şahsen 20-25 m2 de bir duman dedektörü takarım...tabi bu durum değişebilir..tavanın düz veya kirişli olması bu durumu değiştirebilir..Saygılarımla.
Kolay gelsin.
 
şahsen bende saim ustama katılıyorum ve ayrıca dedektörlerin
birbiriyle kapsama alanı olarak örtüşmesinede dikkat etmeli
var demek için sistem kurulmamalı
 
arkadaşlar bunun kesin bir ölçüsü yoktur. dünya genelinde ortalama bir değer vardır. 4mt tavan yüksekliği olan bir yerde her 60m2 ye 1 dedektör ortalama düşük riskli yerler için ölçüdür. Ancak kullanılacak yerin riskine göre ve tavan yüksekliğine göre bu m2 küçültülür.
 