250x10 watt=2500 watt.
akım=11,5 amper
%10 gerim düşümüne göre hesap edersek.
20 volttluk gerilim düşümü olmalı.
1 km, mesafe nötür ile 2km eder.
11,5 amper x Rkablo=20 volt
Rkablo =1,73 ohm.
1 kmdeki direnç =0.87 ohm
eğer 4x16 kablo kullanırsan işini görecektir.
lambaları 2 gruba ayır 2 iletkenle bir grup lambayı diğer 2 iletkenle 2. grup lambayı sür.
Bir tavsiyem daha olacak.
4x16 kabloya paralel bir kablo (2x2.5) daha kullanın. lambaları bu kabloya bağlayın. Bu kabloyuda (2x2.5) her 100 metrede bir 4x16 kabloya bağlayın. ana kabloya çok bağlantı yapmamak için ve arızanın bütüne sirayet etmemesi için.. Biz uzun mesafede hep böyle yapardık
not :yukarıda yapılan hesap ideal değildir kabacadır.Bende zaten elektrikci değilim..