selam arkadaşlar..
Delta PLC ye laptop dan bağlanamıyorum fakat destop tan bağlanabiliyorum com rs232 ceviricimde sağlam başka plclere bağlanabiliyorum fakat deltaya birtürlü bağlanamadım.
yardım
 
adreslerim com1 7-even-1-9600 1 ve 0 ilede denedim
 
kardeş plc port adresi ile laptop iletişim port adresinin aynı olması ve hızlarının da aynı olması gerekir.
 
bilgisayarın com 1 de pld de com 1 secili
bilgisayardaki saniyedi bit sayısı 9600 veribiti 8 eşlik:yok durum biti:1 akış denetimi :yok
 
Merhaba,
Bilgisayarınızın RS-232'den bağlı olduğu com port numaranızı ve protokol ayarlarınızı doğru bir şekilde girmeniz durumunda herhangibir durumla karşılaşmadan sağlıklı bir şekilde bağlanabilirsiniz.Burada dikkat edilecek diğer bir nokta ise plc'nin istasyon numarasıdır.Doğru istasyon numaasında arama yapmalısınız.
İyi çalışmalar.
 
merabalar delta PLCile lookout tan yada labwiev den scada haberleşmesi yapmak istiyorum nasıl yapabilirim acabayardımcı olabilirmisiniz rica etsem.
 