Rezistans ve genellikle J tipi termokuplden oluşan ısıtıcı kontrolü için Enda ET4420 ısı kontrol cihazlarını kullanıyoruz. Bununla örneğin 430 derece sıcaklığa ayarlıyorum. ET4420 ile bu sıcaklık değerine ulaşılınca değer neredeyse sabit olarak kalıyor.
PLC: 14SS211T, HMIOP-B07S410 donanımının yanına DVP04TC modülü kullanmayı düşünüyorum. Daha önce hiç kullanmadım. Böyle bir geçiş için yapmam gerken değişiklikler hakkında bilgisi olanlardan şu konularda destek isitiyorum.
1- ET4420 ile SSR çıkışları aracılığıyla SSR'leri kontrol edebiliyoruz. Bu işlemi yapmak için PLC'den hızlı çıkış kullanmak mı gerekir? yoksa normal çıkışı kullanarak normal anahtarlama yeterli olur mu? Yani yukarıda verdiğim 430 derece için mesela 425 ile 435 derece arasında aç-kapa yaptırmak yeterli olur mu?
2- ET4420 de Pidt (self tune) işlemi ile PID ayarlarını cihaz kendi yapıyordu. Bu işlemi PLC ile nasıl gerçekleştirebiliriz? Yani gerek var mı? Yoksa farklı bir yol mu izlenmeli?
Daha önce söylediğim gibi plc ile ısı kontrolü yapmadığımdan sorduğum sorular da anlamsız veya saçma olabilir. Bu yüzden kusuruma bakmayın ve Şöyle şöyle yap, biz şu şekilde yapıyoruz diye fikirleriniz varsa onlara da açığım.
Rezistans ve genellikle J tipi termokuplden oluşan ısıtıcı kontrolü için Enda ET4420 ısı kontrol cihazlarını kullanıyoruz. Bununla örneğin 430 derece sıcaklığa ayarlıyorum. ET4420 ile bu sıcaklık değerine ulaşılınca değer neredeyse sabit olarak kalıyor.
PLC: 14SS211T, HMIOP-B07S410 donanımının yanına DVP04TC modülü kullanmayı düşünüyorum. Daha önce hiç kullanmadım. Böyle bir geçiş için yapmam gerken değişiklikler hakkında bilgisi olanlardan şu konularda destek isitiyorum.
1- ET4420 ile SSR çıkışları aracılığıyla SSR'leri kontrol edebiliyoruz. Bu işlemi yapmak için PLC'den hızlı çıkış kullanmak mı gerekir? yoksa normal çıkışı kullanarak normal anahtarlama yeterli olur mu? Yani yukarıda verdiğim 430 derece için mesela 425 ile 435 derece arasında aç-kapa yaptırmak yeterli olur mu?
2- ET4420 de Pidt (self tune) işlemi ile PID ayarlarını cihaz kendi yapıyordu. Bu işlemi PLC ile nasıl gerçekleştirebiliriz? Yani gerek var mı? Yoksa farklı bir yol mu izlenmeli?
Daha önce söylediğim gibi plc ile ısı kontrolü yapmadığımdan sorduğum sorular da anlamsız veya saçma olabilir. Bu yüzden kusuruma bakmayın ve Şöyle şöyle yap, biz şu şekilde yapıyoruz diye fikirleriniz varsa onlara da açığım.