Yzn bağlı trafolar 160 kVA ya kadardır. bu gücün üstündeki trafolar Dyn bağlıdır
 
Yzn 11 bağlantı şeklı TEİAŞ tarafından belirlenmiş değerlere göre 160 KVA'lık trafolara kadar olması gerekn bağlantı gurubudur.
Y(pirimeri yıldız) z (sekonderi zikzak) n ise nötr hatının uçlarının zikzak bağlantıdan dışarıya alındıgını belirtir. 11 ise sargılar arasındakı acı farkıdır. 11x30=330

Dyn 11 bağlantı şeklı TEİAŞ tarafından belirlenmiş degerlere göre 160 KVA'LIK trafolardan daha buyuk güçdeki trafıkar için olması gereken bağlatı gurubudur.

D (primeri üçgen) y( sekonderi yıldız) n ise nötr hatının yıldız bağlantısından dışarıya alındıgını gösterir. 11 ise açı farkını bulmamıza yarar oda 11x30 =330



 
Son düzenleme:
Trafo primer fazları ile sekonder fazları arasındaki faz farkıdır. örneğin DYN11 de 11x30=330 derece olup bu durumda L1 primer sıfır kabul edersek sekonder L1 330 derece faz farkı olacaktır.
 
30 derecenin nereden geldiğini söylebilir misiniz? Teşekkürler
360 derece açıda tam bir daire çizeceğinden 330 derecenin 30 derece sonrası 360 derece olur bu açı pratik olarak sıfırdır. 30 derece yi artı 30 derece kabul edersek 330 dereceyide eksi(-) 30 derece kabul ediyoruz. Trafolarda n nötrdür. Primer kısmı büyük harfle sekonder kısmı küçük harfle yazılır sembolik olarak. YNyn0 gibi.
 