Hocam santralde dyn5 yerine dyn11 kullanmazsın. Enazından senkronizör ayarlarını değiştirmeden. Senkronizör referans fazlarını generatörün 6,3 kV kısmından ve şebekenin 31,5 kV hat girişi kısmından alır. dyn5 trafoda çıkış fazlarının açısı giriş fazlarının açısından 150 derece ileridedir. Bu açı kayması senkronizöre tanımlanmıştır. Siz buraya dyn11 trafo takarsanız açı kayması 330 derece olacaktır, bu değerin senkronizöre tanımlanması gerekmektedir. Aksi taktirde generatör senkrona girerken faz açıları180 derecelik farkla senkronlanır ve buda faz çakışmasına sebep olur. kesiciniz patlayabilir, generatörünüz hasar görebilir,....vb.