eş zamanlılık kat sayısı

sdag

Üye
Katılım
18 Ara 2009
Mesajlar
317
Puanları
1
arkadaslar merhaba.

elektrık ıc tesısler yonetmelıgınde bahsedılen eş zamanlılık kat sayısı nedır bunu acıklayabılır mısınız? ( yonetmelıkte aynen soyle yazıyor) :



Eşzamanlılık Katsayısı


Aydınlatma yükü için eşzamanlılık katsayısı :
Hastaneler İlk 50 kVA 40
Kalan Yük 20
Oteller, Moteller ve İlk 20 kVA 50
Tatil Köyleri 20-100 kVA 40
Kalan Yük 30
Depolar İlk 12,5 kVA 100
Kalan Yük 50

Diğer Binalarda Tüm Yük 100





Asansör yükü için eşzamanlılık katsayısı:
Biro binalarında, otellerde 100
Okullarda, hastanelerde 85
Apartman ve diğer binalarda 55


sayfa 52. su lınkte'de mevcut:
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ



arkadaslar bırde, talep faktoru nedir? eş zamanlılık kat sayısı nedir? bu da çok muallakta bı durum.

sımdıden tesekkurler....
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.