merhabalar, 36 oluklu ,4 kutuplu motor sarımı deniyorum da ekteki şemada 3'lü bobinler dıştan içe doğru , benim 3'lü bobinlerim içten dışa doğru , sorum şu bu şema doğru mudur? V fazının konumu doğru mudur? V 25.olukta olması gerekmiyor mu ? ya da her iki türlü de faz farkı oluşur mu ?
merhabalar, 36 oluklu ,4 kutuplu motor sarımı deniyorum da ekteki şemada 3'lü bobinler dıştan içe doğru , benim 3'lü bobinlerim içten dışa doğru , sorum şu bu şema doğru mudur? V fazının konumu doğru mudur? V 25.olukta olması gerekmiyor mu ? ya da her iki türlü de faz farkı oluşur mu ?Ekli dosyayı görüntüle 65782
Distan girmiş içten çıkmış problem yok.
Seninkide içten girmiş dıştan çıkmış problem yok.
Yukarıdaki sema doğru ! Bütün çizimlerde U, V , W girişleri arasında daima 120 derece olmalı , yukarıdaki sema bunu sağlıyor.