Elekromanyetik debimetre bağlantısı

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
200
Puanları
1
Yaş
47
Ham su hattındaki soğuksu sayaçı mekanik arızalanmış, bunun yerine elektrpmanyetik debimetre taktım debimetre 220 ile çalışıyor çıkış olarak 2 çıkışı var 4-20mA ve Puls çıkışı bu 4-20ma çıkışı kullanarak scadada anlık ve toplam geçişi miktarını görmek istiyorum.
Merak ettiğim hususlar şunlar;
1-4-20 mA çekilecek kablo PLC ye input olarak mı output olarak mı girecek; çıkış olarak bağlanacaksa analog kartın çıkışına mı dijital kartın çıkışına mı bağlanacak.
Bu işlem yapıldıktan sonra scadada ne tür bir değişiklik yapılması gerekiyor bu işleri ben yapıcam fakat mantığını merak ediyorum değerli üstatların cevaplarını bekliyorum
 
Plc ye input olarak gireceksin anlık debi için. Toplam tüketim için ise pulse çıkışındaki çıkan sinayalleri sayacaksın. Scada'da kullandığın analog input değerinin modbus adresini girerek gösterebilirsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,678
Son üye
TengRi

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst