Alıcıların üzerindeki güç anlık güçleridir... Nominal güçleridir... Bazen bu bizi enerji hesabında yanıltabilir... Unutmayalım ki sayaçlar Enerji yi ölçerler anlık gücü değil...
Ölçeceğin cihaz haricinde tüm alıcıları kaparsın ...
Cihazı çalıştırır ve kronometre tutarsın... Cihazı belli bir süre (Örneğin 1 Dk.) çalıştırırsın...
Mekanik sayaç ise "DİSK" döner ... Dijital ise " PULS" atar... (LED yanıp söner)
Sayacın üzerinde örneğin 600devir/kwH diital ise 600 puls/kwh yazar...
Bu 600 devir döndüğünde veya 600 puls attığında 1 kwH enerji harcanır demektir..
Zaman tuttuk 1 dk. çalıştırdık disk 20 tur yaptı...
1 dk.. 20 tur yaparsa
60 dk.. X tur yapar
X= (60x20) / 1 = 1200 devir demekki bu cihaz 1 saat çalışırsa 1200 devir yaptıracak
O zaman :
1200 / 600 = 2 kwH olur ... En doğru ölçüm şekli budur...