Arkadaşım öncelikle belirteyim güç iletimi diye bişey yok. 1kw gücü taşımak istiyorum demişsin. Böyle bişey yok!
sen sanırım 1 kw lık bir cihazı çalıştıracaksın ve bu cihaza enerji vermek istiyorsun ya da artık elektrik üreteceksin enerji nakil hattı kuracaksın
ama şu gerçekki 300 metre kablo çekmen gerekiyor.
Bu durumda;
öncelikle çalıştıracağın cihaz monofaze mi ? trifaze mi ? veya bir dağıtım panosu mu? bunu bilmek gerekir.
Çünkü;
- Aydınlatma ve priz devreleri için max gerilim düşümü % 1,5'i
- Motor devreler için max gerilim düşümü % 3 'ü,
geçmemelidir. Aksi taktirde düşük gerilimden cihaza zarar verirsin. Çalıştıracağın cihazın 1 faz ile mi 3 fazla ile mi besleneceği bu yönden önemlidir.
Ha bi de şu var.. Eğer trafo ile dağıtım panosu arasındaki mesafe uzak ise trafo ile dağıtım panosu arasındaki gerilim düşümü ve dağıtım panosu cihaz arasındaki gerilim düşümü toplamı da %5 'i geçmemelidir.
Gelelim hesaplamalara..
Monofaze için: %e=(0.074*L*N)/s
Trifaze için: %e=(0.0124*L*N)/s
L=hat uzunluğu (metre) N=güç (kW) s=kablo kesiti (mm2)
(iletken türü bakır kablo olarak, voltajlar monofaze için 220 V trifaze için 380 V olarak dikkate alınıp kısa formüller verilmiştir.)