Arkadaşlar ben bir kamu kurumunda mühendisim. yapı denetim şubesindeyim yeni başladım.Karşıma çıkan elektrik projesini nasıl kontrol edeceğim. Hiç temelim yok lütfen yardım!!!
>Genius<' Alıntı:1... Enerji odasının etrafında kesinlikle ıslak zemin olamalı.(altta üstte sağda solda vs.) varsa projeyi onaylama.
2...Binaya gelen ana kolon hattının kesitini binanın yükünü kaldırabiliyormu diye kontrol et (ana kolon yük akımı kablonun akım taşıma kapasitesinden küçük olmalı) eğer kablo o yükü kaldırmıyorsa projeyi onaylama.
3...Ana kolon hattının kablosu doğru seçilmiş ise ana kolon hattını koruyacak olan TMŞ, sigorta, KAKR vs. koruma cihazlarının uygun seçilmiş olup olmadığını kontrol et. Tüyo vereyim iyi oku koruma cihazının akım değeri ana kolon hattının yük akımından büyük kablonun akım taşıma kapasitesinden küçük olmalı. Aksi durum varsa projeyi onaylama.
4...Ana kolon kablo kesiti ve koruma cihazları uygun olarak seçilmiş ise ana kolon hattı için gerilim düşümü hesabı yapman gerekiyor. Trafo ile ana tablo arasında kalan ana kolon hattı için gerilim düşümü %e < %5 olmalıdır. Gerilim düşümü %5 ten büyükse projeyi onaylama.
5...Topraklama hesabını kendin bir daha yap projede yapılan hesaba kanma nihayetinde kendi hesabınla o prajeyi yapan mühendisin hesabının faklı olduğunu göreceksin. Hesabın yönetmeliklerde belirtilen değerden yüksek ise projeyi onaylama.
6...Yine kolon hatlarının kablo kesitlerinin akım taşıma kapasitelerini kontrol et kablo hattın yükünü kaldırıyormu bak. Aksi ise projeyi onaylama.
7...Kolon hatlarının gerilim üşümlerini tek tek kendin hesaplayarak kontrol et. Yönetmelik en uzun ve en yüklü hat için gerilim düşümü %e<%1.5 olmalıdır der. Bu kurala uymayan kolon hattı varsa projeyi onaylama.
8...Gelelim kolon hatlarının korunmasına ilk olarak kolon hattında kesinlikle 30 mA'lik kaçak akım rölesi bulunmalıdır. Yoksa projeyi onaylama. Ayrıca kolon hattına yerleştirilecek A.O.Sigortalarında uygun seçilmesi gerekiyor. Koruma cihazı seçimini öğrendin ek olarak dairedeki tablonu önüne konulacak ana sigortanın akımı en az 40 A olmalıdır. (Sebebi şohpenler 7000 W) ve bu sigorta B tipi seçilmelidir. Kolon hattının başlangıcında yani ana pano çıkışdaki kolon hattının başlangıcına en az 40 A'lik C tipi sigorta konmalıdır. Koruma cihazları uygun seçilmemiş ise projeyi onaylama.
9...Detay olarak tesitat kablolarının ve cihazlarının sıcak zeminlerin yanından geçip geçmediğini kontrol et. Yani kablolar soba,kalorifer baçaları vb. yerlerin yanından geçip geçmediğini kontrol et. Aksi bir durum varsa projeyi onaylama.
İlk bakışta aklıma gelen önemli başlıklar bunlardı daha çok detay var ama parmaklarım yoruldu. Ayrıca söylediklerimin nasıl yapılığını öğrenebilirsen kontrol mühendisliği için yeterli seviyeye ulaşmış olursun ve gerisi çorap söküğü gibi gelir. Ayrıca popülerite verirseniz emeğimin karşılığını almış olurum iyi çalışmalar...
Prizden prize geçiş yapılmaz. Eğer 1.prizin yanına 2. bir prizi koyacak isen 1.prizi hangi buattan aldı isen 2.prizede o buattan ayrı bir kablo çekmen lazım. Teknik olarak sakıncasını sorar isen izah edeyim;
Sen eğer 3 tane yanyana olan priz grublarının 2. ve 3. olanını 1. prizin bağlantısından alır isen 2. ve 3. prizin akımlarıda 1. prizin bağlantı nokatsından geçecektir. Biraz mantıklı yaklaşınca bu durumun sakıncasını anlayabilirsin sanırım. Yani 1. prizin bağlantı noktası 3 kat daha fazla ısınacaktır, belkide yangın çıkacaktır. Ama sen bu prizleri buattan ayrı ayrı besler isen bu sorunun önüne geçmiş olursun.
Anladığını umuyorum...
öncelikle izah ve açıklama için tesekkur ederim teknik olarak uygun olmamasına katılıyorum; ama ben yönetmelik bazında soruyorum yani elektrik iç tesisleri yönetmeliğinde göremedim veya hangi yönetmelikte varsa "prizden prize geçiş yapılmaz" ifadesi nerede geçtiğini öğrenmek istiyorum.
mrb rezistans ustam...dediğinize katılıyorum ve ben kesinlikle bu ısıtıcıları evime sokmam..ister topraklama ister kar ister trifaze olsun..korkuyorum bu ısıtıcılardan yalan mı söyliyeyim....sayın genius monofaze beslenen dairelerde iç tesisat yönetmeliğine göre anakolon sayaç üstü 25 kolon 20 priz 16 lamba 10a den büyük olamaz. 7000 w ani ısıtıcı kullanacaklarında ya trifazeye çevirip 3 fazlı ısıtıcı alacaklar yada bu ısıtıcıları evlerine sokmayacaklar.zaten kabahat bu ıstıcılara t.s.e damgası verenlerde. Bu ıstıcılar tesisatların en büyük düşmanlarıdır.bunların piyasadan derhal toplatılması gerekir. T.s.e kurumuna duyurulur.slm