Evlere Elektrik dağıtımı yapan hatlarda 3 faz ve 1 nötr var.

3 tane ev olsun. 3 eve de ayrı faz veriliyor olsun. Her ev 10a akım çekse her bir faza 10 amper düşer, nötr'e ise 30 amper düşer(mi).
Hattaki nötr teli faz tellerinden daha kalın değil veya daha iyi iletken de değil.

O zaman nötr telinden daha fazla akım geçmesi neden sıkıntı yaratmıyor?
Ya da 3 tane nötr teli olsa daha fazla enerji aktarmak mümkün olmaz mıydı?
 
Son düzenleme:
  • Beğen
Tepkiler: UEE
Evlere Elektrik dağıtımı yapan hatlarda 3 faz ve 1 nötr var.

3 tane ev olsun. 3 eve de ayrı faz veriliyor olsun. Her ev 10a akım çekse her bir faza 10 amper düşer, nötr'e ise 30 amper düşer(mi).
Hattaki nötr teli faz tellerinden daha kalın değil veya daha iyi iletken de değil.

O zaman nötr telinden daha fazla akım geçmesi neden sıkıntı yaratmıyor?
Ya da 3 tane nötr teli olsa daha fazla enerji aktarmak mümkün olmaz mıydı?

Basit mantık hatasına dusuyorsunuz 3 fazlı dengeli yüklerde akımlar eşit işe noturden akım akmaz.Bu yüzden kablo üreticileri nötür kesitini faz kesitinin yarisi kadar yapıyor.Birden fazla noture ihtiyaç yoktur.Cunku normalde yüklerin dengeli yada çok az dengesiz olması beklenir buda noturden çok az bir akımın akması demektir.En kötü ihtimalle harmonik olma durumunda ise nötür iletkeni faz iletkeni ile aynı kesitte seçilir.
 
..3 faz var ya..bu sinüs eğrisi gerilimlerin arasında zaman farkı var..mesela bir tanesi maksimum noktada iken o fazdan akım geçiyor diyelim ki..o esnada diğer gerilim sıfır noktasında veya biraz fazla olabilir..ne oluyor o zaman o fazdan akım geçmiyor veya az akım geçiyor..bir kapıdan 3 kişi aynı anda geçmeye çalışırsa kapı hasar görür..ama teker teker geçerlerse kapı hasar görmez..
 
Bu konu daha öncesinde açılmıştı forumda.

Açıklaması gayet basit 3 fazdan geçen akım vektörel olarak eşitse nötrden akım geçmez. Deney yoluyla sağlamasını defalarca yaptım
Google'da aratmıştım ama bulamamıştım. Anahtar kelimeyi bulamadım sanırım.

Basit mantık hatasına dusuyorsunuz 3 fazlı dengeli yüklerde akımlar eşit işe noturden akım akmaz.Bu yüzden kablo üreticileri nötür kesitini faz kesitinin yarisi kadar yapıyor.Birden fazla noture ihtiyaç yoktur.Cunku normalde yüklerin dengeli yada çok az dengesiz olması beklenir buda noturden çok az bir akımın akması demektir.En kötü ihtimalle harmonik olma durumunda ise nötür iletkeni faz iletkeni ile aynı kesitte seçilir.

Hmm düşündüğüm gibi basit değilmiş.

..3 faz var ya..bu sinüs eğrisi gerilimlerin arasında zaman farkı var..mesela bir tanesi maksimum noktada iken o fazdan akım geçiyor diyelim ki..o esnada diğer gerilim sıfır noktasında veya biraz fazla olabilir..ne oluyor o zaman o fazdan akım geçmiyor veya az akım geçiyor..bir kapıdan 3 kişi aynı anda geçmeye çalışırsa kapı hasar görür..ama teker teker geçerlerse kapı hasar görmez..

Benzetme daha iyi anlamamı sağladı. Hepsi aynı anda geçmediği için tek nötr yetiyor yani.

Ama anlamadığım evin tesisatında faz kabloları 2,5'luksa nötr kabloları da 2,5'luk(standardı böyle midir?). Nötr'den çok az akım geçmesi bekleniyorsa nötr için örneğin neden 0,75 kablo kullanılmıyor?
 
Hmm düşündüğüm gibi basit değilmiş.

Benzetme daha iyi anlamamı sağladı. Hepsi aynı anda geçmediği için tek nötr yetiyor yani.

Ama anlamadığım evin tesisatında faz kabloları 2,5'luksa nötr kabloları da 2,5'luk(standardı böyle midir?). Nötr'den çok az akım geçmesi bekleniyorsa nötr için örneğin neden 0,75 kablo kullanılmıyor?

Nötürden geçen akım olayını halen anlamamışsınız.Bir fazlı yüklerde fazdan geçen akım nötürden de aynen geçer o yüzden nötür iletkeninin küçük seçilmesi mantıksız olur artı kayıpları artırır aylık tüketiminiz artar ince olan iletkenin ısınmasına neden olur.Peki fazlardan geçen akım nötürden de geçiyorsa bunlar nerede sıfırlanıyor yada vektörel farkı kadar akım akıyor.Eğer eviniz 1 faz üzerinden besleniyorsa nötürün azalacağı nokta bağlantı aldığınız direk yada box panoda gerçekleşir.Fakat eviniz 3 faz ile besleniyor ve yüklerinizin tamamı 1 fazlı ise (yeni evlerde bu şekilde) bu defa daire içindeki panoda 3 fazdan dönen akımlar sıfırlanır yada vektörel farkı kadar akım akar.Eğer daireniz monofaz binadaki ana giriş 3 fazlı evinizden dönen nötür dağıtım panosunda sıfırlanır yada belli miktarda akım akar.Olay bu şekilde işler.

Eğer evinizdeki dağıtım panosu 3 fazlı ise aynı güçte 3 tane bir fazlı cihaz varsa bunları 3 farklı faza faz-nötür bağlarsanız nötürünüz den geçen akım sıfır olur
 
Ama anlamadığım evin tesisatında faz kabloları 2,5'luksa nötr kabloları da 2,5'luk(standardı böyle midir?). Nötr'den çok az akım geçmesi bekleniyorsa nötr için örneğin neden 0,75 kablo kullanılmıyor?
Mahalle trafoları da olsa bunlardan 3 faz 1 nötr çıkar yük eğer eşit dağıtılırsa nötr den akım geçmez
Bir fabrika düşünün trafosu var ve fabrika da çalışan bir çok sistem trifaze dir örneğin motorlar ama biz motorlara nötr bağlamyız çektiğimiz 4.kablo topraklama kablosudur peki motor nasıl çalışır nötr yok!Çünkü motorun sargıları eşit yüktür eğer sargılardan biri yanarsa eşit yük ortadan kalkar ve zaten motor yanmıştır çalışmaz motor koruma sistemleri arızayı algılar ve motorun elektriğini keser
Birde mahalle düşünün mahelenin girişinde trafo var her eve 1 faz gitmez o mahellede trafo çıkışı R-S-T fazları ve Nötr dağıtılır evlerin bir kısmı R fazından bir kısmı S fazından ve diğer kısmı S fazından beslenir bu mahellede de güçler eşit dağıtıldığında nötr den yine akım geçmeyecektir ama
.Eğer eviniz 1 faz üzerinden besleniyorsa nötürün azalacağı nokta bağlantı aldığınız direk yada box panoda gerçekleşir.Fakat eviniz 3 faz ile besleniyor ve yüklerinizin tamamı 1 fazlı ise (yeni evlerde bu şekilde) bu defa daire içindeki panoda 3 fazdan dönen akımlar sıfırlanır yada vektörel farkı kadar akım akar.Eğer daireniz monofaz binadaki ana giriş 3 fazlı evinizden dönen nötür dağıtım panosunda sıfırlanır yada belli miktarda akım akar.Olay bu şekilde işler.
Bilmem bu sefer anladınız mı?
 