Yüksek gerilim havaii hatlarında uzun mesafelerde transpozisyon yapılıyor.Yerleştirme şeklinden o aklıma geldi.Sorunuz ile alakalı mı bilemedim.Bir sorum daha var;
PVC ve XLPE kablolarda devre sayısı arttıkça bazı faktörlere göre (yerleştirme şekli vs) akım taşıma kapasiteleri değişiyor.
ACSR etkenler içinde böyle bir durum var mı?
Hocam trafo direği kafes direk, kafes direk seçiminde beton direklerin aksine bileşke kuvvete göre değil, direğe etkiyen kuvvetlerin x ve y bileşenleri bulunarak direkt olarak bu x ve y bileşenlerinin toplanması ile direğin tepe kuvveti hesabı yapılır. Burada ise Rx dediğimiz x eksenindeki bileşke kuvvet 1360kg, Ry dediğimiz y eksenindeki bileşke kuvvet ise 160kg. Bu ikisinin toplamı sonucunda direğin tepe kuvveti 1520kg olarak bulunmuş.Merhaba
Benim Direk Hesaplama Programını yeniden yazıyorum.
Program, şu anki hali ile bitti.
Programa eklemek istediklerimden;
1) Trafo direği hesaplanması
2) ENH direği hesaplanması
3) sizlerin önerileri
Burada birinci madde ile başlamak istiyorum. Daha önce hiç trafo direği hesaplaması yapmadım.
Ekli dosyayı görüntüle 89549
Trafo direği CER kuvvetleri bunlar. (El Kitabı 5)
Trafo direği hesaplaması örnek var mı elinizde ?
Dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir ?
--------------------------------------------------
Atilla YUNUSOĞLU'nun kitabını inceledim.
Ekli dosyayı görüntüle 89555
Ekli dosyayı görüntüle 89556
Ekli dosyayı görüntüle 89557
En alttaki örnek'te sonuç'a +160 ekleniyor. Onu anlamadım şu an için ?
Beton direk için; YG aynı, AG iletken CER'leri tepeye indirgenerek alınır yazıyor. AG'yi % kaç indirgenecek ?
Hocam bu arada eklemeyi unutmuşum, YG+AG müşterek hat yapılıyorsa AG çekme kuvvetleri 0.81 ile çarpılarak tepeye indirgenir. Eğer hatta sadece AG varsa indirgenme yapılmaz. (Kaynak: TEDAŞ El Kitabı 5 Sayfa 37-38)Merhaba
Benim Direk Hesaplama Programını yeniden yazıyorum.
Program, şu anki hali ile bitti.
Programa eklemek istediklerimden;
1) Trafo direği hesaplanması
2) ENH direği hesaplanması
3) sizlerin önerileri
Burada birinci madde ile başlamak istiyorum. Daha önce hiç trafo direği hesaplaması yapmadım.
Ekli dosyayı görüntüle 89549
Trafo direği CER kuvvetleri bunlar. (El Kitabı 5)
Trafo direği hesaplaması örnek var mı elinizde ?
Dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir ?
--------------------------------------------------
Atilla YUNUSOĞLU'nun kitabını inceledim.
Ekli dosyayı görüntüle 89555
Ekli dosyayı görüntüle 89556
Ekli dosyayı görüntüle 89557
En alttaki örnek'te sonuç'a +160 ekleniyor. Onu anlamadım şu an için ?
Beton direk için; YG aynı, AG iletken CER'leri tepeye indirgenerek alınır yazıyor. AG'yi % kaç indirgenecek ?
Merhaba Cevap için teşekkür ederim.Hocam trafo direği kafes direk, kafes direk seçiminde beton direklerin aksine bileşke kuvvete göre değil, direğe etkiyen kuvvetlerin x ve y bileşenleri bulunarak direkt olarak bu x ve y bileşenlerinin toplanması ile direğin tepe kuvveti hesabı yapılır. Burada ise Rx dediğimiz x eksenindeki bileşke kuvvet 1360kg, Ry dediğimiz y eksenindeki bileşke kuvvet ise 160kg. Bu ikisinin toplamı sonucunda direğin tepe kuvveti 1520kg olarak bulunmuş.
Hocam bu arada eklemeyi unutmuşum, YG+AG müşterek hat yapılıyorsa AG çekme kuvvetleri 0.81 ile çarpılarak tepeye indirgenir. Eğer hatta sadece AG varsa indirgenme yapılmaz. (Kaynak: TEDAŞ El Kitabı 5 Sayfa 37-38)
Göstermiş olduğunuz safya hangi kaynaktan alıntı acaba? Paylaşma imkanınız var ise sevinirim.Merhaba
Benim Direk Hesaplama Programını yeniden yazıyorum.
Program, şu anki hali ile bitti.
Programa eklemek istediklerimden;
1) Trafo direği hesaplanması
2) ENH direği hesaplanması
3) sizlerin önerileri
Burada birinci madde ile başlamak istiyorum. Daha önce hiç trafo direği hesaplaması yapmadım.
Ekli dosyayı görüntüle 89549
Trafo direği CER kuvvetleri bunlar. (El Kitabı 5)
Trafo direği hesaplaması örnek var mı elinizde ?
Dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir ?
--------------------------------------------------
Atilla YUNUSOĞLU'nun kitabını inceledim.
Ekli dosyayı görüntüle 89555
Ekli dosyayı görüntüle 89556
Ekli dosyayı görüntüle 89557
En alttaki örnek'te sonuç'a +160 ekleniyor. Onu anlamadım şu an için ?
Beton direk için; YG aynı, AG iletken CER'leri tepeye indirgenerek alınır yazıyor. AG'yi % kaç indirgenecek ?
mesajda yazıyor zaten.Göstermiş olduğunuz safya hangi kaynaktan alıntı acaba? Paylaşma imkanınız var ise sevinirim.
Medaş beton trafo direği ve seksiyoner direğini kabul etmiyor İlker bey. Bu konuda Tedaş'tan onaylı tip proje de bulunmuyor. Sadece EMO'nun bir adet çizimi var fakat Nevşehir'de sadece 2 adet var beton seksiyoner direği. Diğer bölgelerde nasıl bir uygulamaya gidilmiş bilmiyorum.Merhaba Cevap için teşekkür ederim.
Beton Direk hesabında AG indirgenir yazıyor.
% kaç indirgenir?
Beton trafo direğinde seksiyoner felan olduğu düşünürsek bunun için sabit rakam var mı?
0.81 müşterek direkte oluyor onu biliyorum ama bu farklı olabilir mi diye soracaktım
---------------
160 nereden geldiğini anladım bu arada. Bendeki direk hesaplama EXCEL'i beton direğe göre hesaplama yapıyor. Dediğiniz gibi Kafes direk'te CER'leri topluyorduk.
Atilla Hocanın örneği aynısını yaptım. 1510 buldum ben. Atilla hoca değerleri yuvarlamış galiba
Sedaş bölgesi ise, trafo direği komple beton Direk olarak uygulanıyor.Medaş beton trafo direği ve seksiyoner direğini kabul etmiyor İlker bey. Bu konuda Tedaş'tan onaylı tip proje de bulunmuyor. Sadece EMO'nun bir adet çizimi var fakat Nevşehir'de sadece 2 adet var beton seksiyoner direği. Diğer bölgelerde nasıl bir uygulamaya gidilmiş bilmiyorum.
Evet Murat BeyMedaş beton trafo direği ve seksiyoner direğini kabul etmiyor İlker bey. Bu konuda Tedaş'tan onaylı tip proje de bulunmuyor. Sadece EMO'nun bir adet çizimi var fakat Nevşehir'de sadece 2 adet var beton seksiyoner direği. Diğer bölgelerde nasıl bir uygulamaya gidilmiş bilmiyorum.