Elektrik devre şeması çizimi hakkında

mERHABA ABİ yine ben buna bi göz atabilirmisin son haline getirdim

kral kobra abi buna göz atabilirmisin yanlış hesap ettiğim bir yer veya gözden kaçırdığım birşey varmıdır

Isıtıcıları direkt röle ile mi kontrol edeceksin?
Isıtıcalar 2 tane üçlü 1 tane ikili grup şeklinde mi? Eğer öyle değilse tek kutuplu sigorta kullanmanı tavsiye ederim. @kral kobra arkadaşın dediği gibi 8 amper sigortayı zor bulursun temin süresi fazladır 10 amper kullanabilirsin. Güç kaynaklarını 3 fazlı çizmişsin ben daha önce hiç görmedim. 2 fazlı olabilme ihtimali olabilir.
2. Güç kaynağın 10 amper sigortası 16 amper onu düşürebilirsin.
Elektronik kompenentleri beslerken cam sigorta kullanmanı tavsiye ederim bunlar için özel yapılmış sigortalı ray klemensler var.
Bir de panoyu yaparken nötr iletkenlerine dikkat et kaçak akımların ki bir biri ile karışmasın.
Gözüme çarpanlar şu an için bunlar dostum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
ısıtıcılar hepsi ayrı sadece gerilim düşümü olmasın diye 3 ayrı fazlardan aldım hepsi tek kutuplu sigorta yanına sadece baştakinin sigorta adını yazdım sırayla gidiyor numaralar,evet abi röle ile kontrol edicem 2p kontaktör yok bideabi kaliteli 16a röle kullanıcam wago,omron gibi, güç kaynağı 3 fazdan 24 de düşürenler var puls marka güç kaynağı ,tekrardan çok teşekkür ederim.Son halini aşağıya koydum abi
 

Ekli dosyalar

  • ZiraatPano.pdf
    64.1 KB · Görüntüleme: 11
Son düzenleme:

Güç kaynaklarının girişi 3 faz ise giriş sigorta akımları çok yüksek seçilmiş görünüyor. Kontrol ediniz.
 
Son düzenleme:
Tepkiler:

Güç kaynağına bir şey diyemiyorum daha öncesinde kullanmadım ben. Ama röleyi sen iyice bi irdele kaliteli olsa bile sorun yaşayacağını düşünüyorum ben. Ssr veya mini kontaktör kullanabilirsin kontaktörün 3 kutbunuda birleştir öyle gir terminallere akım artmış olur.

480w/400/1.73=0,69A çıkıyo abi en düşük 6a sigorta var

2 amper 3 amper otomatik sigortalarda var onlarda kolay bulunuyor
 
Tepkiler:
tamam abim Allah razı olsun
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…