Tüketiminiz
143(Gündüz)
116(Puant)
132(Gece)
Toplam=391 kW
Tek zamanlı tarifedesiniz ve birim fiyat=0,171642
391*0,171642=67,11
Yorumlarım:
1-Sayacınızın elektronik olduğu zaten yukarıdaki (Gündüz, puant ve gece) verilerinden anlaşılıyor.
2-Her dönemde(gündüz, puant, gece) elektrik tüketiminizin birbirine yakın değerlerde olması, yanlış çalışmakta olan sayacın yada devrede sürekli olan bir tüketicinin varlığına işaret ediyor. Devrede sürekli olan tek cihaz genelde buzdolabıdır. Sorun buzdolabında mı acaba???
3-Sayacınızın doğru çalışıp çalışmadığını anlamamız gerekiyor.
Tüm yükleri devre dışı bırakın. Sayaçta ilerleme olup olmadığına bakın. İlerleme olması durumunda ya sayaç kendiliğinden yazıyordur yada sizin bilmediğiniz bir yerde bir kullanım vardır. Sayaç hiç yük yokken yazmıyorsa, sayacın doğru yazıp yazmadığını anlamak için, gücünü bildiğiniz bir ısıtıcıyı devreye bağlayın. Diyelim ki 1 kW'lık bir ısıtıcı. 1 Saat sonra sayacın 1 kWh civarında yazması gerekir.
4-Faturanızın alt bölümünde KDV rakamının üstünde tamda okunaklı olmayan(+- değer gibi bir şey) ancak değeri 15,30 olan bir rakam var. Bu rakamıda sorgulamak gerekir. Bu rakamın olması anormal.
Saygılar...