50 hp motor kac kw ceker?

400 kw trafoya kaclık salter baglanır?

0.37 kw motoru 0.75 ücgen nasıl calıstırabılırım?

ARKADASLAR YARDIMCI OLURSANIZ SEWINIRIM...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
cevap veriyorum

1) 50/1,36=37 kw

2) 400kVA/1,73x0,4=577A ->630A Şalter Seçilir.

3) eger motorun sargı gerilimi = Şebeke Faz-Faz arası gerilime eşit veya büyükse (Motor Etiketine bak) bütün ac-asenkron motorlar üçgen çalıştırılabilir.
 
0.37 kw motoru 0.75 ücgen nasıl calıstırabılırım?

ARKADASLAR YARDIMCI OLURSANIZ SEWINIRIM...

0,37 kW motorun Yıldız köprüsü muhtemelen içinden atılmıştır... Ve sargılar 220 V a göre sarılmıştır... Bu durumda Üçgen çalıştıramazsın... Etikete dikkat et... 220/380 Üçgen/Yıldız yazıyorsa 6 uç dışarı çıkarılmış olsa dahi ,sakın Üçgen bağlayayım deme...
 