50 hp motor kac kw ceker?

400 kw trafoya kaclık salter baglanır?

0.37 kw motoru 0.75 ücgen nasıl calıstırabılırım?

ARKADASLAR YARDIMCI OLURSANIZ SEWINIRIM...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
cevap veriyorum

1) 50/1,36=37 kw

2) 400kVA/1,73x0,4=577A ->630A Şalter Seçilir.

3) eger motorun sargı gerilimi = Şebeke Faz-Faz arası gerilime eşit veya büyükse (Motor Etiketine bak) bütün ac-asenkron motorlar üçgen çalıştırılabilir.
 
0.37 kw motoru 0.75 ücgen nasıl calıstırabılırım?

ARKADASLAR YARDIMCI OLURSANIZ SEWINIRIM...

0,37 kW motorun Yıldız köprüsü muhtemelen içinden atılmıştır... Ve sargılar 220 V a göre sarılmıştır... Bu durumda Üçgen çalıştıramazsın... Etikete dikkat et... 220/380 Üçgen/Yıldız yazıyorsa 6 uç dışarı çıkarılmış olsa dahi ,sakın Üçgen bağlayayım deme...
 
1) 1 hp=736 w eşittir
2) cosq kaç ?
 