1-yük, faz ,toprak, nötr nedir? bir açıklaması var mı?
2-reaktif mıknatıslanma akımı nedir?
3-kompanzasyonda kondansatör neden paralel bağlanır?
4-kondansatör ile bobin arasındaki fark nedir?
5-nötr hattı neden kullanılır?
6-akım bobinden geçerken ne olur?
7-yıldız noktası neden topraklanır?
8-neden yıldız üçgen bağlantı yapılır?


*"Bakarmısınız, Yardım, Bakmayan kalmasın, Lütfen Yardım" gibi başlıklarla konu açmak yasaktır. Başlık bir konunun özeti niteliğinde olmak zorundadır. Lütfen konu açarken başlık seçmeye dikkat ediniz.
Düzenleme:
korkmaz_design
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
3 sorunun cevabı kondansotörler palalel bağlandımı değerri artar mesala 10 kvar 15 kvar palalel bağlarsan 25 kvar olur,
8 soru yıldız üçgen 5 kw üstünde bulunan as motorlar yıldız üçgen yolverilirinedenide bu değerin üstünde bulunan motorlar şebekeye üçgen bağlandığında şebekeye ani yük bindirecektir buda istenmeyen brşeydir o yüzden önce yıldız yol verildikten sonra üçgene alınır
 
6- bir bobin içinden akım gecerse manyetik alan oluşur bu bir röle bobini ,kontaktör olabilir çalışması ise bobindeki manyetik alan hareketli nüveyi kendine çeker bobin veya kontaktördeki açık ve kapalı kontaklar durum değiştirir.
motolardaki manyetik alan ise akımın yönüne göre emk oluşturur ve kısa devre çubuk rotortu dik keser rotor değişik alan kuvvetlerine maruz kaldığı için dönmeye başlar

4- kondasatör ile bobin arasındaki fark ise kondansatör 90derece iler bobin ise 90derece geri vektöre sahiptir. bu yüzden güç faktörü bozlur ve kompanzasyon yapmak durumunda kalırız
yapılarını soruyorsan
kondansatör 2 iletken madde arasına 1 yalıtkan madde konularak yapılır
bobin ise belli bir capdaki emeyali tellin bir nüve üzerine sarılırak oluşturulur
 
2-Akimin gerilime dik olan Im bilesenine reaktif akim veya miknatislanma akimi denir.

3- Guc katsayisinda duzeltme, alternatif akim devresinde kapasitif reaktif guc vererek, sebekeden cekilen gucu azaltirken, yukten gecen akimin uclarindaki gerilimin sabit kalmasini saglamak gerekir. Paralel devrenin ozelliklerinden biri, kollardan birindeki degisiklik, toplam akimi degistirdigi halde, oteki kollardan gecen akimlari etkilememesidir. Bu sebepten dolayi kondansatorler devreye paralel baglanirlar.

6-Bobinin iki ucu arasina bir alternatif gerilim uygulandigi zaman N.I degerinde bir amper-sarim yani Magnetomotorkuvvet - mmk uretir.

Sordugunuz diger butun sorular forumda ayrintilariyla mevcut, biraz arastirirsan bulmakta zorlanmiyacagini dusunuyorum
 