Elektrik iletim hatları

STB1907

Üye
Katılım
16 May 2008
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
40
Yüksek gerilim iletim hatlarının yanından geçtikleri yollara yatay uzaklıkları ile ilgili bilgi lazım.kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde çizelge 5 te yapılara olan yatay uzaklıklar verilmiş.yollar için de bu çizelge mi kullanılıyor.

ek:
Çizelge 5- Hava hattı iletkenlerinin en büyük salınımlı durumda yapılara olan en küçük yatay uzaklıkları
Hattın izin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi
kV
Yatay uzaklık
m
0-1 (1 dahil)1
1-36 (36 dahil)2
36-72,5 (72,5 dahil)3
72,5-170 (170 dahil)4
170-420 (420 dahil)5
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
cevabı yine yönetmelikte madde sonuna sıkıştırılmış bir not ile buldum : ENH direklerinin demiryolu ve karayoluna olan en yakın yatay uzaklığı, metre olarak, hangisi daha büyükse; ya direğin toprak üstü tüm boyundan 2 metre daha büyük, ya da karayolu veya demiryolu istimlak sınırının dışında olmalıdır.
 