elektrik kablo kesiti

Katılım
1 Kas 2011
Mesajlar
48
Puanları
1
Yaş
36
arkadaşlar su kuyumuza 45 kw gücünde bir pompa koyacaz. kuyu derinliği 480m. pompayı 500m uzaktaki bir trafodan besleyecez. kablo kesitleri ne olmalı. tarfodan çıkış yaptığımız kablo kesitinin gerilim düşümünü yüzde 5 . diğerininkini de yüzde 3 alarak mı hesap yapmamız lazım?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.


kompanzasyon şu halde minimum 115 mm kare en yakın değer 120 mm kare çıkıyor. Kompanzasyon olup olmamasıda kesite etki eder. lokal kompanzasyon yaparsanız, 95 mm kare kurtarır % 3 gerilim düşümü için
 
hocam şimdi toplam mesafemiz 980 m . 0,0124*45*980/s < 8 formulunu uyguladığımızda 70 lik kablo çıkıyor hesaplamaya göre ?
 
hocam şimdi toplam mesafemiz 980 m . 0,0124*45*980/s < 8 formulunu uyguladığımızda 70 lik kablo çıkıyor hesaplamaya göre ?

Motorun reaktif gücünü hesaba katmıyorsun herhalde ilk mesajında 500 metre demiştin bende buna göre yaptım hesabı mesafe 980 ise daha da büyük çıkar kesitin
 
hocam mesafe şu şekilde. trafodan sondaj yapılacak yere kadar 500m+ birde kuyu derinliği var 480m
 
kompanzasyonsuz 240 mm kare kompanzasyonlu ise 182 mm kare çıkıyor minimum .Artı kompanzasyonu motora yakın yerde yaparsan kablodaki akım da düşer
 
hesaplamayı nasıl yaptınız acaba paylaşabilir misiniz?
 
0,0124 x mesafe x görünür güç /% e

Tabi 0,0124 x 980 x 56 /3 = 226 mm kare

kompanzasyon lu 0,0124 x 980 x 45 /3 = 182
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…