Sistemde harmonik varsa kablo ısınır.
Kablolar arasında en az kablo çapı kadar boşluk yoksa kablo ısınır.
Akım değeri vermişsin. Buradan çekilen gücü bukursak eğer:
P=1,73.U.I.cos-fi
P=1,73.380.500.0,80
P=263kW eder.
(Güç veya cos-fi değerini yazarsan daha ayrıntılı hesaplarız)
Gerilim düşümüne bakalım:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.350.263/240
%e=%4,75 gerilim düşümü yapar! Kablo ısınır.
1x240mm2 kablo havada, kablolar arasında en az kablo çapı kadar boşluk bırakılarak döşenirse 560A'e kadar akım taşıyabilir.
Burada kilit nokta kablolar arası mesafe! Ve hattın uzun olması.
Kablolar ne şekilde yerleştirilmiş. Tavadaysa kabloların arasını aç, üst üste gelen yerleri düzenle (biraz zahmetlidir.).