1,1kw motor 2,4A ama kumanda panosunda 57A yazıyor1.1 kw motor nasil 57 A yaziyor anlamadim.bi gariplik var.sisteminizin fotosunu da eklermisiniz.bi de verdiginiz bilgileri tekrar kontrol etmenizde fayda var
1,1kw motor 2,4A ama kumanda panosunda 57A yazıyor1.1 kw motor nasil 57 A yaziyor anlamadim.bi gariplik var.sisteminizin fotosunu da eklermisiniz.bi de verdiginiz bilgileri tekrar kontrol etmenizde fayda var
şimdi bu üç 1,1kw için 4x10mm2N2XH+10H07Z biraz garip değilmi??? mcc panosunda çekeceğim oraya sanırım 63A tmş ile çıkış vermem yeterli olacak, mesafe çok kısa 10m geçmiyor57A cekiyorsa ona gore kesit alacaksiniz dogal olarak.direk trafo cikisindan bu makinaya/panoya mi hat cekeceksiniz.
Metrajini hesaplayin.gerilim dusumu hesabi yapin.nette kablolarin akim tasima kapasitelerinin oldugu cizelgeler var.oradan da yararlanarak hangi kablonun uygun oldugunu tespit edebilirsiniz
Bir de panosu olan 2x30kW yangın pompası + 2.2kW jokey pompası var bunun panosunda sadece 2x30kW+2.2kW yazıyor bunun kesiti hakkında bir fikriniz var mı?panoya kaçlık kablo çekilecek
Hidrofor grubu 57A çekmez orada bir hata var iyi inceleyin.Bir de panosu olan 2x30kW yangın pompası + 2.2kW jokey pompası var bunun panosunda sadece 2x30kW+2.2kW yazıyor bunun kesiti hakkında bir fikriniz var mı?panoya kaçlık kablo çekilecek
etiket hatası olabilir mi? ayrıca orda valflerin üzerinde 20A yazıyor, toplamda motor+valf+şamandıra değerlerini birleştirirsek 60Aden de fazlaHidrofor grubu 57A çekmez orada bir hata var iyi inceleyin.
Yangın pompaya gelince 1asıl,1yedek,1jokey pompa şeklindedir. Yedek pompa jeneratörden beslenir. Beslemeleri ana şalter girişlerinden hf kablo ile yapılır.
Sn @YaşlıUzman pompa sisteminde yedek pompa sebeke + jeneratör beslemeli degil mi.yani amac 2 dereceli calisma sistemi yaratmak diye biliyorum.birinci motor calismazsa ikinci motor calissin sebekeyle.o da olmazsa jeneratorle calissin mantigi var diye biliyorum.yanlis mi biliyorumHidrofor grubu 57A çekmez orada bir hata var iyi inceleyin.
Yangın pompaya gelince 1asıl,1yedek,1jokey pompa şeklindedir. Yedek pompa jeneratörden beslenir. Beslemeleri ana şalter girişlerinden hf kablo ile yapılır.
sn @YaşlıUzman yangın pompasında ayrı ayrı verebileceğim giriş yok hepsi tek panoda toplanmış, panoya da tek giriş varHidrofor grubu 57A çekmez orada bir hata var iyi inceleyin.
Yangın pompaya gelince 1asıl,1yedek,1jokey pompa şeklindedir. Yedek pompa jeneratörden beslenir. Beslemeleri ana şalter girişlerinden hf kablo ile yapılır.