Elektrik Panolarının Testi hakkında

Katılım
28 Eyl 2011
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
31
Öncelikle herkese iyi günler ;
İç montajı biten ve elemanları projeye göre bağlanmış olan panoların test edilme işleminde seri bağlı 2 lambanın kullanıldığını gördüm . Bunu faz-faz ve faz-nötr arasındaki gerilim farkını görmek için yaptıklarını düşünüyorum . Eğer bilgilendirirseniz sevinirim . Hayırlı günler ...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
evet doğrudur seri lambayla kontrol edilebilir. fazlar arası ve faz nötr arası kontrol yapılır.devrenin çalışıp çalışmadığı doğru bağlanıp bağlanmadığı hakkında bize test imkanı sağlar.slm
 
kısa devre testini seri lambayla yapabilirsin.ama izalasyon testini soruyorsan bunu yapamassın gerçi bu testi türkiyede uygulayan yok ama uygulama yapılacak yerde yok izalasyon testinde yapılan panolara yüksek amper verilip deneniyor bu test sonucunda bir çok pano sınıfta kalıyor biz böyle bir panoyu teste gönderdik tarak izalatörün sacla birleştiği noktadan patlatmış bir vaziyette bize geri geldi
 
seri lamba, bir test yöntemi değildir..Size tam ve doğru bilgiyi değil, sadece yuvarlak bir fikir verebilir..Sn. hakan önder'in dediği izolasyon testini yapmış olmazsınız...Bu yöntem ile sadece panoya eberji verdiğinizde patlamayacağından emin olursunuz..saygılar
 