A.G.220/380 V x/5 sayaç ise Akım trafo oranı mesela 100/5 A ise A.T.O. 20
Gerilim trafosu olmadığından G.T.O. 1
sayaç fark endeksi * A.T.O. =Fark End*20= Toplam KWh
O.G. 58/100 V x/5 sayaç ise Akım trafo oranı mesela 20/5 A ise A.T.O. 4
Gerilim trafosu 34500/100 ise G.T.O. 345
Sayaç fark endeksi * A.T.O.*G.T.O. =Fark End*4*345= Toplam KWh
diyelimki akım trafosu 20/5 ise dönüştürme oranı 4 tür gerilim trafosu 34500/100 ise dönüştürme oranı 345 tir akım ve gerilim trafosu dönüştürme oranları birbirleriyle çarpılıp yani 345x4=1380 1380x sayacın toplam endeksimidir
diyelimki akım trafosu 20/5 ise dönüştürme oranı 4 tür gerilim trafosu 34500/100 ise dönüştürme oranı 345 tir akım ve gerilim trafosu dönüştürme oranları birbirleriyle çarpılıp yani 345x4=1380 1380x sayacın toplam endeksimidir