Elektrik Sayacım Çalışmıyor

arkadaslar akım ve gerilim trafolu devrelerde fatura hesaplaması nasıl oluyor
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
A.G.220/380 V x/5 sayaç ise Akım trafo oranı mesela 100/5 A ise A.T.O. 20
Gerilim trafosu olmadığından G.T.O. 1
sayaç fark endeksi * A.T.O. =Fark End*20= Toplam KWh
O.G. 58/100 V x/5 sayaç ise Akım trafo oranı mesela 20/5 A ise A.T.O. 4
Gerilim trafosu 34500/100 ise G.T.O. 345
Sayaç fark endeksi * A.T.O.*G.T.O. =Fark End*4*345= Toplam KWh
 
Yeni uygulamada sayacı artık tedaş değiştiriyor.siz sayaç almıyorsunuz.bilginize...
 
diyelimki akım trafosu 20/5 ise dönüştürme oranı 4 tür gerilim trafosu 34500/100 ise dönüştürme oranı 345 tir akım ve gerilim trafosu dönüştürme oranları birbirleriyle çarpılıp yani 345x4=1380 1380x sayacın toplam endeksimidir
 
diyelimki akım trafosu 20/5 ise dönüştürme oranı 4 tür gerilim trafosu 34500/100 ise dönüştürme oranı 345 tir akım ve gerilim trafosu dönüştürme oranları birbirleriyle çarpılıp yani 345x4=1380 1380x sayacın toplam endeksimidir
 
slm arkadaşlar 58/100 v sayacın özelliği nedir. sağolun
 