Elektrik sigortasından cızırtı sesi hakkında?

Nasıl yapılacak bunlar peki ben yarın 20 amper bi sigorta alacağım da diğer gün ancak çağıracam elektrikçiyi de başka ne yapmasını söyleyeceğim elektrikçiye ?
Evde 7 tane sigorta var bunların 6 sı oag c16 en düşüğü diğerlerini değiştirmeye gerek var mı?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Fazla akım çektiğinden olabilir bizim sigortada böyle bişey yapmıştı . sonunda değiştirdim Sorun giderildi. ELEKTRİKÇİ ÇAĞIRINIZ ..
 
Sayın srdl46, Tesisatınızı görmeden buradan birşeyler söylemek yanlış olur.
Örneğin sigortaların markasını vermişsiniz. Tamamını değiştirin derim.
Hangisi 10 A, hangisi 16 A, hangisi 20 A olmalı ? Sigortalardan çıkıp odalara dağılan hatların (linye) dağılımlarını (ışık-priz) ve kesitlerini bilmeliyiz. Bunları bize sizin aktarabileceğinizi sanmıyorum. Dolayısıyla bu konuda yardımcı olamayız... Bunları evinize gelecek teknisyen arkadaşlarımız çözecek. Bence sigortaları da siz almayın. Onlar getirsin...

Evinize takacağınız en iyi sigorta 10 TL civarında...
Tavsiyem, ev kendinizin ise, detaylı bir Bakım ve tadilat yaptırınız...
Değil ise ev sahibinizi bu konuda ikna etmeye çalışınız...
 

Benim canım adı sanı duyulmamış üç kuruşluk sigortadan daha değerli olamaz. Hepsini değiştiririm ve ayrıca kaçak akım rölesi taktırırım. Sigorta geçiş barası kullanmasını söyleyin ehliyetli elektrikciyse kaliteli işçilik yapacaktır. Sn Mardahan'ın dediği gibi tesisat gözden geçirilmeli.
 
Selam arkadaşım, forumdan gelen yönlendirmeler seni durdurmayacak anlaşılan kendin sorunu çözmek istiyorsun, öncelikle sgortanın kablo bağlantısı gevşek olduğu ve bu nedenden dolayıda ark yaptığı belli sanırım bakır niteliğini yitirmiş şayet kablonun izole kısmında kararma yok ise tek damarlı kablonun kesit yetersizliği nedeni ile zırıldama sesi vermesi muhtemeldir. tesisatının yeterliliği konusunda sorun olabilir bu nedenle mutlaka işin uzmanına göstermen en doğru çözümdür.
 
Ufo gibi rezistanslı ve ısınma yada ısıtma ihtiyacı için tasarlanmış cihazlar fazla akım çeker.Sigorta panosunda kullanılan prizin sigortasından ses gelmesi gevşek bağlantıdan kaynaklanır ve çok tehlikelidir.Sigortanın küçük gelmesi gibi bi durum olamaz.Daha profesyonel birinden yardım alınmalı...
 
Sn techteam Yalnız gevşek bağlantıdan kaynaklanmaz. Kullanılan sigorta 10A yük akımı 10A üzerinde ve sigorta kalitesiz. Benzer durumda bir çok olaya şahit oldum. Birdaha kesin bilmediğiniz görmediğiniz yaşamadığınız bir olaya olamaz gibi kesin bir yaklaşımda bulunmayınız. 10A sigorta aydınlatma linyeleri için kullanılır.
 
32 lik bir sigorta işi gördü arkadaşlar cızırtı falan kalmadı ve kendim de taktım dayımınoğlu elektrikçi onun söylediği şekilde taktım zor bir yanı yokmuş denildiği gibi sigorta küçükmüş sanırım.
 
32A sigorta taktığınızı söylüyorsunuz. 32A sigorta için kullanmanız gereken minimum kablo kesiti 4mm2 kablo olması gerekmekte.

Tahmin ediyorum sizin evinizdeki kablo 2,5mm2 kablo bu kabloladan en fazla 20A'lik bir yükü besleyebilirsiniz.

Şu an 32A lık sigorta kullandığınız için kablo üzerinden 32A yük taşımanıza ilgili sigorta izin verecektir.Dolayısıyla Evinizde yangın riski bulunmakta.

Yetkili bir Elektrikçiden yardım almanızda fayda bulunmakta.
 