Elektrik Tesisat Hileleri...

buatlarda klemens yerine kabloları birbirine bağlayıp bantlamak da sıkıntı var mı ustam?
iç tesisat yönetmeliğine göre buvat bağlantıları klemensle yapılmak zorunda.klemens kullanmadan bağlantı yapılırsa arıza durumunda bantları açmak kabloları ayırmak zor olur ayrıca ölçümlerde klemens varsa bantı soymaya gerek kalmadan ölçüm yapılabilir. kabloları birleştirerek uygun büyüklükte klemens kullanırsak ve vidaları iyi sıkarsak sorun olmaz.slm
 
iyiki de sormuşum ustam. Demek ki yazdıgınızı doğru anlayıp kafama takılan soruyu sormuşum. Demekki yönetmelikte var teşekkürler ustam...
 
özellikle sokak aydınlatmalarında kontrolör için aydınlatma direği bağlantı yuvasına kadar standart yer altı kablosu kullanılmış 1 metre kaz 3x1,5 mm2 kesit antigron kablo kullanılmış tekrar diğer direğe 1 metre toprak altından standart yer altı kablosu.
 
merhaba bi evde sıfırlama yapılmış topraklama çekilmeyecek ise iptal etmek mi uygun olur yoksa oyle bırakmakmı ?
 
merhaba bi evde sıfırlama yapılmış topraklama çekilmeyecek ise iptal etmek mi uygun olur yoksa oyle bırakmakmı ?

Vallahi bence iptal edip kaçak akım rolesi takılsa bana daha mantıklı geliyo..Çünkü sıfırlama da ters bağlama olayında çift faza kalma durumu var. Sonuçta kaçak akım rolesi topraklama olmadan da çalışıyor. Tabiki en güzeli iyi bir topraklama ve kaçak akım rolesi...
 
ben adama pardon ev sahibine söylüyorum bak takmazsan yapmazsan boyle boyle olur diyorum bu zamana kadar nasıl çalışmış sen beni kazıklamayamı çalısıyosun diye fırca cekiyor. en son birine zorlada olsa topraklama çubugu taktım oda zorla ve alüminyum . en son hangi elektrikçiyi getirirsen getir burda topraklama var derse ona o diplomayı verenin alnından oper onuda elinden alıdırım dedim adam baka kaldı
 
Öncelikle böyle bir konu açtığınız için teşekkürler. Bir kontrolör olarak benim için çok faydalı bir konu oldu.

-Bu kablo dağıtımlarının uygun aparatlarla dağıtılmasıyla ilgili benim başımdan da şöyle bir olay geçti. Çatıdan inen uydu kablosunu odalara dağıtırken buatta kabloları birbirine burarak, bantlayarak bağlantı yapmışlar. Haliyle komşularda bütün kanallar çok net çekerken bizde sürekli sinyal bozuk uyarısı veriyordu. Sebebini araştırırken kablo bağlantısının bu şekilde bantla yapıldığını gördüm. Bağlantıyı F-konnektörle yapınca sinyal kalitesi düzeldi.
-Yani uzun lafın kısası eğer kablolarda ek yapılacaksa uygun aparatlar ile (klemens, F-konnektör vb.) yapılmalı
 

iyi cevapmış
 
hocam bazı insanlar laftan anlamıyor yapıcak bişey yok
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…