Elektrik tesisat projesinde gerilim regülatörü nereye bırakılır?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
jeneratörden önce bağlanması daha mantıklı çünkü gerilim nominal değerlerin dışına çıktığında jeneratör çalışacaktır. Regülatör gerilimi düzelteceğinden dolayı jeneratör çalışmayacaktır. yani jeneratörün gereksiz çalışması önlenmiş olacaktır. kolay gelsin
Birebir besleme regüle sistemiyse transfer şalterinin Şebeke tarafına(öncesine) konulur, jeneratör şebeke bilgisi regülatör çıkışından alınır olası regülatör arızasında otomatik transfer şalteri jeneratörü devreye alır.
Lokal bir besleme için gerekli ise transfer şalter sonrası da konabilir. Örneğin Cengiz Topel Havaalanı projesinde kontroldüm taksirut aydınlatmalar 15kVA'lık regülatörlerden besleniyordu.