Toprak altında olan topraklama iletken kesitleri,bakır için min. 25 mm2 dir.Bu kesitte ise,ayrı bir topraklamaya ihtiyaç yok.Ancak,yıldırım olasılığı var ise,durum tekrar değerlendirilmelidir !
fahri bey,
ürün petrol ofislerindeki fiyat panosu içi power led ile aydınlatılıyo ve displayler le de fiyatları yazıyor toplamda en fazla 30-40 amper bi akım çekiyor .
Elektrik ana panodan 2.5 mm2 kablo ile fiyat panosuna bağlanıyor .
topraklama kablosu fiyat panosunun metal kısmına bağlanarak topraklaması yapılıyor sizce bu yeterlimidir.?
Reklam panosuna ait dışarıda yani harici bir kumanda/kontrol panosu var ise kesinlikle ayrı topraklama yapmalısınız. Bu pano içerde ise yani kumanda/kontrol panosu içerde besleme direk içerdeki anapanodan veriliyorsa topraklamayı ana pano toprak barasına yaparsınız. Ancak Yıldırım düşme tehlikesi olmamalı reklam panosu koruma alanı içinde olan bir paratoner sistemi olmalı.
sn. YaşlıUzman
paratoner butun petrol ofislerinde mevcut ayrı bir konrtol veya kumanda panosu yok direk ana panodan beslemesi alınıyor. aceba yönetmelikte bununla alakalı bir madde varmı ?
Hayır. Burada önemli olan topraklamanın yapılması, kesit ve topraklama direncinin uygun olmasıdır. Topraklama iletkenini Dışarıdaki reklam panosundan taa içerideki ana panoya kadar taşıyacağına direk dibine bir elektrot çakıp irtibatlandırırsanız hem daha ekonomik hemde az işçilik yapmış olursunuz.
Sn. YaslıUzman
benim anlamadığım ana panodan reklam panosuna 3x2,5mm2 tek faz topaklı kablo çekiyoruz ve artı bir topraklmaya yani topraklama cubuguna neden ihtiyaç duyuyoruz ?
Devasa panolar dev amblemler yapıyoruz deyince gücün de yüksek olduğunu düşündüm. 2,5mm2 kesit için problem olmaz,ana pano toprak barasına irtibat sağlayabilirsiniz. Kaçak akım rölesi var ve topraklama direnci uygunsa problem yok demektir.