elektrikli aydınlatma ürünleri topraklanması?

dev abmlemde 48 adet 36 W lık florasan kullanıyoruz toplam 1728 W lik enerji çekiyor .
buna kablo olarak 3 faz 5x2,5 kullanıyoruz .
anladığım kadarı ile ayrı bir topraklama cubugu dikmemize gerek yok direk ana panonun topraklama barasına irtibat yaparsak topraklama sorununu halletmiş oluyoruz ?
 
Siz bu dev reklam panolarını yaparken temel kazısı yapıyorsunuz herhalde , dolayısı ile temel
topraklaması gibi bir şey yapmanız lazım..bunun sonucu direk benzin istasyonu saha topraklaması ile irtibat sağlanır..
bu reklam panolarının ana binaya olan mesafesi de önemli..mesela 50 -100 metre gibi ise ayrı bir yapı olarak değerlendirilebilir, belki bunların bir yıldırım koruması olması gerekebilir..
poaş şartnameleri elinizde yok mu ?
 
petrol ofisi kurulumları yapıyoruz ancak petrol ofisi diyinde aklınıza direk PO gelmesin
shell alpet bp vs...
benim sorum sadece fiyat panosu ve dev amblem için sistemden ayrı yapılmalı yoksa panodan gelen toprak hattına direk bağlamak işimizi çözermi ?
 
1728w 3 faz sistem 3A civarı akım. Kablo mesafesi çok uzarsa topraklama empedansı artar ancak kaçak akım rölesi olduğundan toplam topraklama direnci problem yaratmayacaktır. Asıl sorun böyle bir sistemde kaçak akım rölesini tutturabilmektir. 50m'yi aşan mesafeler var ise pano dibine topraklama yapıp 4mm2 topraklama yapıp 4x2,5mm2 kablo kullanırsınız.
 
Son düzenleme:
genelde 50 mt den uzun olduğu oluyo 4 x 2,5 mm2 3 faz 1 nötr kablo mudur?
pano dibine topraklamayı biraz açabilirmiyiz?
 
4mm2 bakırı reklam panondan aşağıya inip topraklama elektrodu ile irtibatlandırırsınız. Elektrod olarak galvaniz köşebent ucuz ancak ömrü kısadır, bakır kaplı çelik cubuk özellikle som bakır elektrod ömürleri uzundur.
4x2,5mm2 kablonun 3'ü faz diğeri nötr iletkenidir.
 