Elektronik Devre Elemanların Yapısı, Ölçüm Metotları ve Sağlamlık Kontrolleri

tristör saglamlık kontrolü nasıl yapılır
çok acil

İlk Mesajdaki dosya içinde tristor kontrolu mevcuttur.lütfen dosyayı tekrar gözden geçiriniz. ayrıca aşağıda tekrar kısa bir şekilde özetledim.


Tristörün Uç Tesbiti

Ölçü aletinin siyah probu tristör ayaklarından birine sabit tutulur. Diğer prob tristorun her iki ayağına değdirilir. Sapma olana kadar, sabit tutulan uç değiştirilerek ölçü tekrarlanır. Sapma olduğu anda siyah prob tristörün geyt ucunu, kırmızı prob ise katot ucunu gösterir. Boşta kalan uç ise tristörün anod ucudur.

Tristorun sağlamlık testi
Sağlam tristörün A-K uçları arası her iki yönde sonsuz direnç göstermesi gerekir.Sağlam tristörün G-A uçları arası her iki yönde de sonsuz direnç göstermesi gerekir.Tristörün G-K uçları doğru poiarize edildiğinde küçük direnç, ters polar; edilğinde ise sonsuz direnç göstermesi gerekir.

Daha ayrıntılı olarak;

TRİSTÖRÜN SAĞLAMLIK KONTROLÜ

Ölçü aleti X1 konumuna alınarak siyah ucu tristörün anoduna bağlanır. Kırmızı uç ise katoda bağlanır. Bu durumda ölçü aletinde herhangi bir değer okunmaması gerekir. Eğer düşük bir direnç veya kısa devre gözleniyorsa tristörün anot-katot arası kısa devre olmuş demektir ki bu da tristörün arızalı olduğunu gösterir. Eğer bu ölçümde bir hata yoksa şimdi sıra gate ucunun sağlamlığını ölçmeye geldi. Kırmızı ve siyah uçlar tristöre bağlı iken siyah uç anottan ayrılmadan aynı anda gate ucuna değdirildiğinde tristör tetiklenmiş olur ve ölçü aletinde çok düşük bir direnç hatta kısa devre görülür. Bu durumda tristör tetiklenmiştir, anot-katot arası iletken olmuştur ve gate ucu sağlamdır. Şimdi gate ucuna değdirilen siyah uç ayrılır ve ölçü aletinde hala aynı sapmanın olduğu görülür. Bu da tristörün bir kez tetiklendikten sonra tetikleme kesilse bile iletimde kaldığını gösterir. Eğer gate ucu ayrıldığında ölçü aletide yüksek bir direnç veya açık devre gösteriyorsa tristör arızalıdır veya gate ucu değdirildiği halde ölçü aletinde bir sapma olmuyorsa tristör yine arızalıdır
 
Diyak ile ilgili bir kısım eklrsenız sevınırım

Dİyak NEDİR
Kutupsuz iki uca sahip olan çift yönlü çalışabilen tetikleme diyodudur. Diyak ( DİAC
) kelimesi “Diode Alternative Current Switch” kelimelerinin baş harflerinin birleşmesi ile
elde edilmiştir. Endüstriyel Elektronik uygulamalarında tiyakların tetiklenmesinde sıklıkla
kullanılır. Gety uçları kullanılmayan ve birbirine ters paralel bağlı iki tristör gibi veya geyt
ucu olmayan triyak gibi düşünülebilir. İletime geçme gerilimleri sabit olduğu için gerilim
kontrolü anahtar olarak da kullanılabilir.

Yapısı ve çalışması
Diyak silisyumdan yapılmış iki uçlu bir elemandır.Üç parça halinde dizilmiş yarı
iletkenden oluşmuştur ( PNP ). Diyotlara benzemekle beraber diyotların aksine iki yönlü
akım geçirebilir. Diyaklar ateşleme veya tetikleme gerilimi denen ve üretici firma
kataloglarında belirtilen gerilim değerlerine kadar her iki yönde de yalıtımdadır. Diyak
uçlarına uygulanan ateşleme geriliminin altındaki değerlerde sızıntı akımından başka akımgeçirmemektedir Bu sırada uçları arasındaki direnç 100-500 KΩ arasındadır. Uçlarındaki
potansiyel farkı ateşleme gerilimine ulaşınca diyak iletken olur. Çalışmasını birbirine zıt ve
paralel bağlanmış iki diyoda benzetebiliriz. Uygulanan gerilimin yönüne göre diyotlardan
biri iletimde olur böylece akım akışı sağlanır. Yalnız diyotlarda iletime geçme gerilimi 0,7V
civarındayken diyakta bu değer 10V ile 80V arasında değişir. Piyasadaki diyakların ekserisi
25- 40 V civarında iletime geçmektedir.

Sağlamlık Kontrolü
Diyakların sağlamlık kontrolü ölçü aletinin en düşük direnç kademesinde yapılır.
Kırmızı ve siyah uçlar diyağın iki ucuna rastgele değdirilir. Sonra uçlar kendi aralarında yer
değiştirilir. İki yönde de yüksek direnç gösterirlerse diyak sağlamdır.
 
FET ve MOS FETLeri de koyarmısın kardeşim

FET

Sağlam Fet Transistörün Kaynak – Oluk uçları ( D –S ) arası her iki yönde de küçük direnç gösterir.
Ayrıca Sağlam bir Fet GATE – DRAİN ve GATE –SOURCE uçları arasında bir yönde küçük direnç diğer yönde sonsuz direnç göstermesi gerekir.

MOSFET

a) Ölçü aleti direnç konumuna alınır. + prob Drain ucuna – prob ise source ucuna dokundurulur. Ölçülen değer yaklaşık sıfır olmalıdır. Ve problar yer değiştirdiğin de de aynı değer okunmalıdır.
b) + probDrain ucuna , - prob Gate ucuna bağlanır. Ve ölçü aletinde okunan direnç değeri yaklaşık 7 – 8 okunmalıdır.
c) + prob Source ucuna , - prob Gate ucuna dokundurulur. Ölçü altinde 7- 8 ohm’luk bir direnç değeri okunmalıdır.
 
bana 10 k 3 bacaklı trimpotu nasıl ölçebileceğimi anlatırsanız çok sevinirim birde transistörleri npn mi pnp mi nasıl ayırt edebiliriz bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim

Trimpot sağlamlık testi

Ohmmetrenin probları şekil 7.11-a'da görüldüğü gibi ilk önce ayarlı direncin kenar uçlarına
dokundurularak eleman üzerinde yazılı direnç değerinin doğru olup olmadığına bakılır.
Daha sonra, şekil 7.11-b'de görüldüğü gibi problardan birisi ayarlı direncin hareketli ucuna,
diğeri de sırayla kenarlarda bulunan sabit uçlara değdirilir. Orta ve kenar uçlara problar
değdirilirken ayarlı direncin mili çevrildiğinde (ya da sürgüsü hareket ettirildiğinde) direnç
değerinde değişim görülürse eleman sağlamdır

Transistor pnp ve npn ayırmı linte mevcuttur.Lütfen bakınız.ayrıca aşağıda tekrar ekledim.


Transistörün tipinin belirlenmesi

AVOmetre komütatörü ohm kademesine (x1k ya da x10k konumlar ı) alınır. B ucuna artı (+)
prob, C ya da E ucuna ise eksi (-) prob değdirilir. Küçük direnç okunursa (300 ohm-3000 ohm) transistör
NPN, büyük direnç okunursa (50 kohm-200 kohm) PNPdir.
 
KUADRAK SAĞLAMLIK TESTİ

AVOmetre ile yapılan ölçümde elemanın üç ucu
arasında yapılacak altı ölçümün sonuçları da yüksek ohm
(100 kohm-500 kohm) çıkmalıdır

DİNAMİK MİKRAFONLARIN SAĞLAMLIK TESTİ

Ohmmetreyle ölçüldüğünde bir direnç değeri göstermelidir. Ayrıca ölçüm anında bir tıkırtı
duyulmalıdır. Kapasitif ya da başka tip mikrofonların sağlamlık testi ise eleman yükseltece
takılarak yapılabilir.

HOPARLÖRÜN SAĞLAMLIK TESTİ

Ohmmetre komütatörü x1 ohmkonumuna alınarak yapılır. Yapılan ölçümde küçük bir direnç
değeri okunmalıdır. Bunun yanında ölçüm esnasında hoparlör bobini, membranı bir miktar
titreştirmelidir.
 
ben yeniyim yanlış bi yere yazdıysam kusura bakmayın.9 v luk bi swich aldım yanlışlıkla modemin 12 v luk adaptörünü taktım. çıt die bi ses geldi. enerji jack ının hemen arkasındaki kondansatör şişmiş. kondansatör şiştikten sonra voltaj devam edip başka parçaları da bozmuş olabilrmi. yoksa kondansatörü değiştiricem. bide kondansatörü söktüm devre kondansatörü söktükten sonra çalışmaya devam etmezmi
 
merhaba arkadaşlar,
Elektronik devre elemanlarıyla alakalı piyasada muadillerini de gösteren genel bir katalog var mıdır?
teşekkürler
 
Acaba motor entegrelerinin sağlamlık kontrolü yapılabiliyormu? L298 motor sürücüsünün sağlamlık kontrolünü nasıl yapabilirim?
 
büyük güçteki sürücülerde kullanılan IGBT lerin testinide ekleyebilirseniz süper olacak kanaatindeyim)
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…