elektronik kaynak makinası

MACKİN

Üye
Katılım
5 May 2008
Mesajlar
381
Puanları
1
akadaşlar geçenlerde başımdan geçen bir olayı paylaşmak istiyorum.
çok geniş frofibus ağına sahip hattımız var ve bus hattında tatil sonrası problem vardı tatilde yapılan tek işlem hat üzerinde kaynak yapmak ve kaynak yapılan yere en yakın 2 ad profi bus ı/o çalışıyor gibi gözüksede çalışmıyor.
Aradan bir kaç gün geçti ki diğer fabrikadan yakın zamanda devreye aldığımız OP pane geldi çaışmıyor sorun aynı yanında kaynak yapmışlar ...
Aman dikkat.
 
Çalışmayan makına uzerınde kaynak yapılıyordu.Ve makına uzerınde bulunan motorların butun topraklama kabloları yandı.Yani makınaya ait ne kadar kablo varsa yandı.2 gun butun kabloları degiştirmekle ugrastım
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…