Arkadaşlar EM-231 termokupl modülüyse, direkt milivoltu kullanması gerekmez mi? Transmittere neden ihtiyaç var?
 
EM 231 modülü +/- 80 mV seviyesindeki termokupl gerilimlerinin PLC ye bağlanmasına olanak sağlar. Ancak Loadcell çıkış gerilimleri mikrovolt seiyesindedir (maximum 2-3 mV). O yüzden EM 231 modülüne Loadcell bağlanamaz.
Loadcell' bağlama için Swarex modülleri kullanmalısınız. Ama programlama bilginiz yeterli ise Analog modül ve Transmitter kullanmak daha ucuza geliyor....
 
ertek 68 teşekkürler.Peki 80 mv termokupl var mı?Bendeki termokupl 5mv olduğu için bunu 5-10 volta yükseltmem lazımmı?Direkt bağlayınca okuyamadım.
 