EM 231 modülü +/- 80 mV seviyesindeki termokupl gerilimlerinin PLC ye bağlanmasına olanak sağlar. Ancak Loadcell çıkış gerilimleri mikrovolt seiyesindedir (maximum 2-3 mV). O yüzden EM 231 modülüne Loadcell bağlanamaz.
Loadcell' bağlama için Swarex modülleri kullanmalısınız. Ama programlama bilginiz yeterli ise Analog modül ve Transmitter kullanmak daha ucuza geliyor....