EM 235 Kullanımı

bütün girişleri istediğin gibi kullanabilirsin. Hepsi akım, gerilim olabileceği gibi kimisi akım kimisi de gerilim girişi olabilir.
 
Cevabınız için teşekkür ederim.
A , B , C, D girişlerinin hepsine 0-10 V, veya hepsine 4-20mA sensör bağlayabilir miyiz? Yada bir kaçına 0-10V sensör bağlayıp diğerlerine 4-20mA sensör bağlanabilir mi?
bağlayabilirsiniz.
 
hepsi 0- 10 v veya 4 -20 ma 0-50 mV 0-100 mV vs vs olarak ayarlanır dip siwitch ayarlarıyla. Girişin birini 0-10 v birini 4-20 mA ayarlayamazsın, YA HEPSİ 0-10V YADA 4-20 VEYA DİGER SEÇENEKLER kolaygelsin
 
Kafam şimdi karıştı.Anladığım kadarıyla dip switchler ya 0-10V ölçecek şekilde ayarlanacak.2 ve 6. switcler ON(TÜM GİRİŞLERE 0-10V GİREBİLİRSİN) Yada 4-20mA ayarlanacak(TÜM GİRİŞLERE4-20mA GİREBİLİRSİN)
0-20mA için 1. ve6. switchler ON olacak(Recep Çetin'in kitabından)
Fakat 4-20mA için hangi switchleri ON yapıcaz yazmıyor.
 
Ekli Resimde DIP swich lerin durum tablosu mevcuttur.
Siz 4-20 mA kullanmak içinde 1 ve 6 yı ON yapacaksınız(0-20 mA için olduğu gibi).
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    63.6 KB · Görüntüleme: 11
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…