EM 235 Kullanımı

bütün girişleri istediğin gibi kullanabilirsin. Hepsi akım, gerilim olabileceği gibi kimisi akım kimisi de gerilim girişi olabilir.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Cevabınız için teşekkür ederim.
A , B , C, D girişlerinin hepsine 0-10 V, veya hepsine 4-20mA sensör bağlayabilir miyiz? Yada bir kaçına 0-10V sensör bağlayıp diğerlerine 4-20mA sensör bağlanabilir mi?
bağlayabilirsiniz.
 
hepsi 0- 10 v veya 4 -20 ma 0-50 mV 0-100 mV vs vs olarak ayarlanır dip siwitch ayarlarıyla. Girişin birini 0-10 v birini 4-20 mA ayarlayamazsın, YA HEPSİ 0-10V YADA 4-20 VEYA DİGER SEÇENEKLER kolaygelsin
 
Kafam şimdi karıştı.Anladığım kadarıyla dip switchler ya 0-10V ölçecek şekilde ayarlanacak.2 ve 6. switcler ON(TÜM GİRİŞLERE 0-10V GİREBİLİRSİN) Yada 4-20mA ayarlanacak(TÜM GİRİŞLERE4-20mA GİREBİLİRSİN)
0-20mA için 1. ve6. switchler ON olacak(Recep Çetin'in kitabından)
Fakat 4-20mA için hangi switchleri ON yapıcaz yazmıyor.
 
Ekli Resimde DIP swich lerin durum tablosu mevcuttur.
Siz 4-20 mA kullanmak içinde 1 ve 6 yı ON yapacaksınız(0-20 mA için olduğu gibi).
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    Adsız.png
    63.6 KB · Görüntüleme: 11