Şimdi sorun devam ediyor. Kabloların shieldlarını plc tarafından toprağa bağladık. Analog modül S7-200 cpu ya bağlı.
Fluke şimdi kullandığıız modül 8 girişli 0-10 volt ve - ve + uçları plcden geliyor. Dolayısı ile hepsi ortak. - lerde + larda. Ancak ben bütün girişlerin hepsini iptal ederek sadece 1 tane girişi bağladım. Sonuç gene aynı dalgalanmaya devam. Daha önce böyle bir sıkıntı olmuyordu. Transmitterler 4-20 ma ile çalıştığı için çevresel gürültülerden etkilenmeyeceğini düşündüm. Birde sıkıntık transmitter gövdeye değdiği anda başlıyor. Topraklamayı kontrol ediyorum gövde ile nötr arasında 1.5 vol var. motorların ve ısıtıcıların sigortalarını kapatıp denedim gene aynı. plc den toprak hattını ayırdım, dijital girişlerin hepsini söktüm, transmitteri değiştirdim gene aynı gene aynı. Artık araya bir yalıtkan malzeme koyduk ama tabii içim huzursuz. Daha önce olmuyordu böyle bi şey. Çok nadir bir kes daha olmuştu uzun süre önce. 100 makinada 1 tanesi böyle oluyor.
Nedenini tam olarak bulamadım. PLC ve analog modülü değiştiridm olmadı, toprak hattını cihazdan ayırdım olmadı. Artık şimdi aklıma geldi bizim cihazların gider hatları meral boru ile bağlanıyor. Oradan mı bi şey alıyor acaba ? yarın onu deneyecem. Aklıma takıldı kafayı yiycem. Cihazıda teslim edemiyoruz. Girişdeki voltajı kontrol ediyorum herhangi bir değişim yok. Yada ölçü aleti algılayamıyor ani değişimleri bilemiyorum.
CEvablar için çok ama çok teşekkürler..
Fluke şimdi kullandığıız modül 8 girişli 0-10 volt ve - ve + uçları plcden geliyor. Dolayısı ile hepsi ortak. - lerde + larda. Ancak ben bütün girişlerin hepsini iptal ederek sadece 1 tane girişi bağladım. Sonuç gene aynı dalgalanmaya devam. Daha önce böyle bir sıkıntı olmuyordu. Transmitterler 4-20 ma ile çalıştığı için çevresel gürültülerden etkilenmeyeceğini düşündüm. Birde sıkıntık transmitter gövdeye değdiği anda başlıyor. Topraklamayı kontrol ediyorum gövde ile nötr arasında 1.5 vol var. motorların ve ısıtıcıların sigortalarını kapatıp denedim gene aynı. plc den toprak hattını ayırdım, dijital girişlerin hepsini söktüm, transmitteri değiştirdim gene aynı gene aynı. Artık araya bir yalıtkan malzeme koyduk ama tabii içim huzursuz. Daha önce olmuyordu böyle bi şey. Çok nadir bir kes daha olmuştu uzun süre önce. 100 makinada 1 tanesi böyle oluyor.
Nedenini tam olarak bulamadım. PLC ve analog modülü değiştiridm olmadı, toprak hattını cihazdan ayırdım olmadı. Artık şimdi aklıma geldi bizim cihazların gider hatları meral boru ile bağlanıyor. Oradan mı bi şey alıyor acaba ? yarın onu deneyecem. Aklıma takıldı kafayı yiycem. Cihazıda teslim edemiyoruz. Girişdeki voltajı kontrol ediyorum herhangi bir değişim yok. Yada ölçü aleti algılayamıyor ani değişimleri bilemiyorum.
CEvablar için çok ama çok teşekkürler..