EM 253 analog modülüne lm35 sıcaklık sensörünü nasıl bağlayabilirim ? Yazdığım yazılımdaki sıcaklık değeri 5296 da sabit kalıyor offset ve gain ayaları da değiştirmiyor.Yardımlarınızı bekliyorum ?
 
projemde LM35 kullanmıştım. LM35 sıcaklık sensörü 0-100 derece için 0-1V çıkış veriyordu. plc analog modüle bunu 0-10V olarak okutmak için, LM35'in çıkış sinyalini opamp ve toleransı %1 olan dirençler kullanarak 0-10v'a dönüştürmüştüm. analog modülü de bu sinyale göre konfigüre etmiştim.
 
Analog mödülün 'configuration' kısmından 0-1 v çalışma aralığına göre ayar yapılabiliniyor diye biliyorum.LM35 ve analog mödül bağlantısını şemasını yollayabilir misiniz?
 