Kullanım kılavuzu diagnostikler sayfası umarım işine yarar.
8 Diyagnostikler
* O.Ld1 hatasý Etkin/Silme terminallerinden kaldýrýlamaz. Dur/Sil
tuþunu kullanýnýz.
** Bu hatalar oluþtuktan sonra 10 sn. süre ile kaldýrýlamaz.
Meydana gelebilecek sürücü hatalari için Commande SK Ýleri Kullaným Kýlavuzuna baþvurunuz.
Cihazýnýzý tamir etmeye kalkmayýnýz. Hatalý sürücüyü tamir için satýcýnýza geri
götürünüz.
Hata
Kodu Durum Olasý nedenler
UU DC bara gerilimi düþük Giriþ AC gerilimi düþük
Ara devreden besleniyorsa bu kaynaðýn DC gerilimi düþük
OV DC bara gerilimi yüksek Yavaþlama zamaný makinanýn eylemsizliðine göre küçük
seçilmiþ motor mekanik yük tarafýndan sürülüyor.
OI.AC** Ani AC aþýrý akým hatasý
Rampa zamaný yetersiz
Sürücü çýkýþýnda faz-faz veya faz-toprak arasý kýsa devre
Sürücünün motora göre otoayar yapmasý gerekiyor
Motor veya baðlantýlarý deðiþmiþ, sürücünün motora göre otoayar
yapmasý gerekiyor
OI.br** Frenleme direncinde ani aþýrý akým Frenleme direncinde aþýrý akým
Frenleme direnç deðeri çok küçük
O.SPd Aþýrý hýz Motor aþýrý hýzda (tipik nedeni, mekanik yükün motoru
döndürmesi)
tunE Otoayar hatasý Otoayar tamamlanmadan önce çalýþ sinyali kesiliyor
It.br Frenleme direncinde I2t hatasý Frenleme direncinde aþýrý güç
It.AC Aþýrý yük I2t hatasý
Aþýrý mekanik yük
Sürücü çýkýþýnda faz-faz veya faz-toprak arasý kýsadevre
Sürücünün motora göre tekrar otoayar yapmasý gerekiyor
O.ht1 Termal model aþýrý sýcaklýk hatasý IGBT üzerinde aþýrý sýcaklýk oluþturabilecek durum tesbiti
O.ht2 Soðutucu üzerinde aþýrý sýcaklýk Soðutucu sýcaklýðý maksimum deðerden daha fazla
th Motor termistörü hatasý Motorda aþýrý ýsýnma
O.Ld1* +24V veya dijital çýkýþ aþýrý yükü +24 V kaynak aþýrý yüklü veya kýsadevre
cL1 Analog giriþ1 akým kaybý 4 - 20 mA veya 20 - 4mA modunda giriþ akýmý 3 mA den düþük
SCL Seri haberleþme hatasý Sürücü ile ana kontrolör arasýnda seri iletiþim hatasý
EEF EEPROM hatasý Muhtemel parametre deðerlerinin kaybolmasý ( fabrika
deðerlerine ayarla( Sayfa 27, Pr 29’da bulabilirsiniz))
PH Faz yok veya fazlar dengesiz Sürücüyü besleyen giriþ fazlarýndan biri yok ( 200 / 400 V üç
fazlý üniteler için, diðerleri için geçerli deðildir).
rS Stator direnci ölçüm hatasý Motor sürücüye göre küçük
Ölçüm sýrasýnda motor kablosu baðlý deðil
C.Err SmartStick bellek hatasý Kötü baðlantý veya SmartStick belleðinde hata
C.dAt SmartStick boþ Okunan SmartStick yeni veya boþ
C.Acc SmartStick okuma/yazma hatasý Kötü baðlantý veya SmartStick arýzalý
C.rtg SmartStick-Sürücü deðerleri farklý Programlanmýþ SmartStick farklý özellikte sürücü tarafýndan
okunuyor
O.cL Akým referansý giriþi aþýrý yükü Giriþ akýmý 25 mA den büyük
HFxx trip Donaným hatasý Sürücü dahili donaným hatasý (Ayrýntýlý bilgi içinn Commander