merhabalar starway vmc-1270 cnc tezgahı ilk olarak emg stop line hatası veriyordu
birkaç işlemden sonra şimdi emg emergency exın hatası verdi
hiç emg den çıkmıyor bu hata nedir neden kaynaklanır yardımlarınızı bekliyorum
Üstad konuyu tekrar açmışsın ama söyleyeceğimiz gene aynı olacak sanıyorum makina Absolut değil bu yüzden eksen siviçlerini kontrol et tuş takımı üzerinde ot-rel yazan bi tuş olması gerekiyor bu tuşa basılı tutarak el çarkı ile eksen leri hareket ettirmeyi deneyin ve EMG butonlarının 24v giriş ve çıkışlarını kontrol edin
Üstad konuyu tekrar açmışsın ama söyleyeceğimiz gene aynı olacak sanıyorum makina Absolut değil bu yüzden eksen siviçlerini kontrol et tuş takımı üzerinde ot-rel yazan bi tuş olması gerekiyor bu tuşa basılı tutarak el çarkı ile eksen leri hareket ettirmeyi deneyin ve EMG butonlarının 24v giriş ve çıkışlarını kontrol edin
makinayı açtıgımızda belli bir süre yani 1 dakika kadar eksenler hareket ediyordu.
1 dakikadan sonra emg ye grip çıkmıyordu bugün itibari ile tezgah çalıştı teşekkür ederim vermiş oldugun bilgiler için.