En uygun kablo hangisi olabilir?

phase

Üye
Katılım
13 Ara 2009
Mesajlar
270
Puanları
1
550KW ve motorlardan oluşan bir tesise kendi trafomuzdan beslemek istiyoruz.Yaklaşık 100m mesafe olduğunu düşünürsek makina ile trafo arasında acaba toprak altında xlpe mi kullansak yoksa nyy kablomu? Kesitleri ile soruma katkıda bulunacak cevapları bekliyorum.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
motorun çalışma gerilimi ne?nyy ile xlpe kıyaslamak bana pek uygun gelmiyor!
 
Trafo ile motorlar arası 1000 m olduğuna göre kablodan 380V taşınacak gibi görünüyor. En basit hesapla;
P=1,73xUxİxCos fi
Kablodan geçecek akım 1000A civarı çıkar. 1000A için 3(3x150) lik kablo gerekir ki gerilim düşümünü hesaplamadım bile. Böyle bir yer için gerilimi O.G. olarak taşıyıp motorların yanına bir trafo almak daha mantıklı görünüyor.
Bu yorumlarım tahminler içeriyor. Daha fazla bilgi verirsen farklı şeyler de çıkabilir.
 
Mesafe 100 m bu arada.380v ile besleniyor motor.fakat gerilim düşümünü trafodan itibaren alarak yaparsak %8 e kadar problem yaratmıyor.
 
ARKADAŞIM TESİSTE EĞER KİMYASALLAR BULUNUYORSA (AKARYAKIT, PVC GİBİ) XLPE KABLO KULLANMANI TAVSİYE EDERİM. COS Fİ=0.8 KABUL EDERSEK 1045A AKIM TAŞIYACAKSIN. XLPE KABLO KULLANIRSAN VE GEREKLİ ARALIKLARI BIRAKIRSAN 2(3x240 2XRY) KABLO İLE KURTARIRSIN AMA NYY KABLO KULLANACAKSAN 3(3x120 NYY) KABLO KULLANMAK ZORUNDASIN. (bu sayılar yaklaşık, kesiti etkileyen faktörleri hesaplamak gerekir.) BU ARADA KOMPANZASYONU YÜKÜN YANINDA YAPARSAN AKIMI 850A LERE KADAR İNDİREBİLİRSİN.
 