Merhaba Arkadaşlar
Siemens s7 1200 ile bir encoder uygulaması yapıyorum.Fakat Karşılaştığım bir sorun var. Encoder milini hızlı döndürdüğümde değer okuyamıyorum.Çok yavaş döndürdüğümde değer okuyabiliyorum.
Encoder tipi autoninc E50S8-2500-3-t-1 modeli yardımlarınızı bekliyorum.
İlginize teşekkür ederim bu akşam deneyeceğim.Slm. Seçtiğiniz sayıcı bloğu hangisi ve gerekli ayarları yaptınızmı
Önce Device configrations den hsc1 eneable et. ve gerekli ayarları yap
sana hsc1 için bağlantı adreslerini ve hsc actual değerini okuyabileceğin bir adres verecek
a pulse için I0.0
b pulse için I0.1
Reset inputu aktif ise I0.2
Actual değer için MD1000 gibi.
Daha sonra program içerisinden Empty box' u alarak hsc1 çağır ve işlemlerini bu doğrultuda yap.
Sayıcı böyle olmalı
Ekli dosyayı görüntüle 29733
Encoder mili boşta elimle tahrik veriyorum.Unutmadan birde şunu sorayım. Encoder neye bağlı direkt motoramı ?
Cpu onboard hsc girişi 30 Khz eğer direkt motora bağlı ise ve tam devirde dönüyor ise 2500 puls encoder 30khz geçer. O zaman da Cpu ya 200khz signal board alman gerekir