cpu 313c ler var direk encoder kablolarını girerek ve sfc42 galiba hight speed kullanarak haberleşebilirsin yalnız irtibata gecebilirseniz benimle yardımcı olabilirim size.
 
I0.0 girişine Encoderin A ucunu
I0.1 girişine Encoderin B ucunu
I0.2 girişine Encoderin Z ucunu bağla ve

Step 7 Microwin Project kısmının altındaki wizard bölümünden "high Speed Counter" seçeneğini seç ve devam Et Çıkan Penceredeki Seçeneklerden HC1'i ve MODE7'yi Seç ve Next tuşuna basarak ilerle. Çıkan sayfada yazdığın Dword adreslerine dikkat et malum HSC nin saydığı değerleri buradan okuyacaksın. Şimdilik bu kadar. Takıldığın yer olursa devam ederiz.
 