Kondansatörlerin hepsi sağlam mı? Atık Sigorta var mı?(Kondansatör sigortaları) Olmazsa günde bir yada iki saat endüktif yükleri kapatıp sisteme kondansatör yükle tabi dikkatli bir şekilde değerleri kontrol ederek yapmalısın yoksa ikisi birden artar.Arızayı bulana kadar en azından bu şekilde sistemi çalıştır.
Sorunun çözümünün bu olduğunu söylemedim zaten sorunu çözene kadar bu şekilde yapması en azından zaman kazanmasını sağlar.Ceza oranları aktif gücün reaktif güce değilde tam olarak aktif gücün reaktif yükün bileşenleri olan endüktif ve kapasitif yüklere göre göre hesaplanıyor.Yani ikisinin toplamına göre değil ikisi için ayrı ayrı hesaplanıyor.Enduktifi kapatip kapasitif yuklemek soruna cozum olmaz. Sonucta ceza oranlari aktif gucun reaktif guce oraniyla hesaplaniyor. Bu tip bir cozum uygulanacaksa reaktiften cezaya girmemek icin sisteme omik yuk almak gerekir. Bu sefer de reaktiften cezaya girmemek adina bos yere fatura yukselmis olur.
gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim dün sabit gruba 1 kvar ek yapmıştım kapastif düşmüş son aldıgım degerlere göre ama endüktifte yükseliş devam ediyor ben şundan şüpheleniyorum devrede 3 kvarlık kondansatöre ihtiyaç var diyelim ama kademeler 1,5 kvar 2,5 kvar 5 kvar bu ihtiyaca göre 2,5 kvarı devreye alıyor 0,5 kvardan bu kadar fark çıkarmıenduktifi kapatip kapasitif yuklemek soruna cozum olmaz. Sonucta ceza oranlari aktif gucun reaktif guce oraniyla hesaplaniyor. Bu tip bir cozum uygulanacaksa reaktiften cezaya girmemek icin sisteme omik yuk almak gerekir. Bu sefer de reaktiften cezaya girmemek adina bos yere fatura yukselmis olur.
Sorunun çözümünün bu olduğunu söylemedim zaten sorunu çözene kadar bu şekilde yapması en azından zaman kazanmasını sağlar.Ceza oranları aktif gücün reaktif güce değilde tam olarak aktif gücün reaktif yükün bileşenleri olan endüktif ve kapasitif yüklere göre göre hesaplanıyor.Yani ikisinin toplamına göre değil ikisi için ayrı ayrı hesaplanıyor.
Teşekkür ederim ALLAH razı olsun şimdi tesislerden geldim kademelerin kapasitesine rgkr üzerinden baktım monofaze kondansatörler 2,5 kvar olanlar 1,6 görünüyordu röle üzerinden 2,5 girip tekrar set up yaptım fakat degişmedi diger kademelerin kapasitelerini düzgün gösteriyor ama monofaze iki kademeyi dogru okuyamıyormu kondansatörmü deger kaybetti anlayamadım zira ölçü aleti ile 3,5 A çeliyorTüm mesajları okudum kendi yorumlarımı maddeler halinde yazayım;
1- Otomatik kompanzasyon sistemi içine sabit kondansatör kesinlikle ve kesinlikle konulmamalıdır. Yapılan en büyük hata budur, gündüz veya gece yükler azaldığında devrede kalan kondansatör sistemin kapasitif çalışmasına neden olur. İhtiyaç olan kondansatör miktarını sadece röle ayarlar.
2- Akım trafosu primer değerinin %10 ve altı yük akımı kompanzasyonun gerçekleştirilebilmesi için kırılma değeridir bu değerin altı sistem saçmalamaya başlar %5 altı kompanzasyondan hayır beklemeyin. 400/5 akım trafosunda kırılma 20A altıdır.
3- Yüklenme azaldıkça mevcut kondansatör kademe güçleri fazla gelir röle kompanzasyonu sağlamakta zorlanır.
4- Sn Teknisyen kondansatör gruplarının diziliminden bahsetmemiş. Monofaze kondansatör gücü ne kadar düşükse, sayısı ne kadar fazla ise o kadar sağlıklı kompanzasyon sağlanır. Her faz üzerinde bulunan monofaze kondansatör sayısı eşit olmalıdır.
5- Olası kapasitif çalışma riski için Rölenizin son 3 kademesine endüktif yük bankı (reaktör) bağlamanız gerekir.
Röle ayarlarınız düzgün yapılmış ise bu 5 maddeye de dikkat ederseniz problem yaşamanız mümkün değildir.