ENDÜKTİF VE KAPASTİF YÜKSELİŞE GEÇTİ

Qc=UxI
2,5kVAr/230V Kondansatör;
2500=230xI
I=10,87A çekmesi gerekir. Tatbik edilen gerilim etiket geriliminden farklı ise çekilen akım değişir.

Verdiğiniz değerlere göre tek fazlı kondansatörlerinizin işi bitmiş. %70 altı kapasite kaybında değiştirilmeli, değişimde referans kompanzasyonun ilerleyişinde bozulma olmalı. Trifaze kondansatörlerinizde de kapasite kaybı olabilir, dengesiz kapasite kaybı olabilir ki bu kötü bir durum. Ölçüm ve kontrol şart.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.