Qc=UxI
2,5kVAr/230V Kondansatör;
2500=230xI
I=10,87A çekmesi gerekir. Tatbik edilen gerilim etiket geriliminden farklı ise çekilen akım değişir.
Verdiğiniz değerlere göre tek fazlı kondansatörlerinizin işi bitmiş. %70 altı kapasite kaybında değiştirilmeli, değişimde referans kompanzasyonun ilerleyişinde bozulma olmalı. Trifaze kondansatörlerinizde de kapasite kaybı olabilir, dengesiz kapasite kaybı olabilir ki bu kötü bir durum. Ölçüm ve kontrol şart.
2,5kVAr/230V Kondansatör;
2500=230xI
I=10,87A çekmesi gerekir. Tatbik edilen gerilim etiket geriliminden farklı ise çekilen akım değişir.
Verdiğiniz değerlere göre tek fazlı kondansatörlerinizin işi bitmiş. %70 altı kapasite kaybında değiştirilmeli, değişimde referans kompanzasyonun ilerleyişinde bozulma olmalı. Trifaze kondansatörlerinizde de kapasite kaybı olabilir, dengesiz kapasite kaybı olabilir ki bu kötü bir durum. Ölçüm ve kontrol şart.