endüktif ceza hakkında

KARAR NO: 284/2 KARAR TARİHİ: 8/1/2004
(15/01/2004 tarih ve 25347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

5) REAKTİF ENERJİ TARİFESİ


C) Endüktif ve kapasitif sınırların ikisinin birden aşılması:

(A) ve (B) bendinde belirtilen endüktif ve kapasitif sınırların ikisini birden aşan aboneye, endüktif reaktif ve kapasitif reaktif sayaçlardan hangisi daha yüksek değer kaydetmişse o sayaç değerinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır.


"31.12.2011 Tarihinden itibaren Aylık Bazda çekilen endüktif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranı %14, sisteme verilen kapasitif enerjinin aktif enerjiye oranı %10 olarak değiştirilmiştir."

Bu nereden çıktı şimdi......
 
" Sistemi kapasitif yönde yada endüktif yönde çalıştırın" ın ne demek olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini biri açıklayabilir mi?
 
Yauğ arkadaş bu insanlar niye laf anlamıyor indüktif oran indüktif gücün aktif güce % olarak oranıdır... atıyorum indüktif yüksek çıktı kapasitif yönde çalıştırmak indüktif gücün ay sonundaki değerini düşürmez indüktifin ay sonundaki değerini düşüren; ayın geri kalan kısmında sistem indüktif çalışmadığı için tüketilen aktif güç artarken indüktif güç sabit kalır işte bu indüktif gücün % oranını düşürür (yani hesap basit bir dört işlem)... ayrıca dengelesin diye kapasitif yönde çalıştırmak ay sonundaki kapasitif oranı arttırıp kapasitiften de cezaya girmeye sebeb olabilir...
 
KARAR NO: 284/2 KARAR TARİHİ: 8/1/2004
(15/01/2004 tarih ve 25347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

5) REAKTİF ENERJİ TARİFESİ


C) Endüktif ve kapasitif sınırların ikisinin birden aşılması:

(A) ve (B) bendinde belirtilen endüktif ve kapasitif sınırların ikisini birden aşan aboneye, endüktif reaktif ve kapasitif reaktif sayaçlardan hangisi daha yüksek değer kaydetmişse o sayaç değerinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır.


"31.12.2011 Tarihinden itibaren Aylık Bazda çekilen endüktif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranı %14, sisteme verilen kapasitif enerjinin aktif enerjiye oranı %10 olarak değiştirilmiştir."

Bu nereden çıktı şimdi......

10.11.2004 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan " Arz Güvenliği.." yönetmeliğinin 11. maddesindeki 14/10 rakamları,09.01.2007 Tarihli Resmi Gazete'deki düzenleme ile 20/15 haline getirilmiştir.14/10 rakamının uygulanamayacağını,bu mevzuatı yayınlar iken,kendilerinden başka herkesin aptal olduğunu düşünen,ama geç de olsa böyle olmadığını anlayabilen! muhteremler ancak anlayabilmişlerdir.
 
Bir tesis düşünün günlük ortalama 1000 kWh enerji çekiyor. İdare eder bir konpanzasyonu var ortalama 150 kVARh endüktif reaktif ve 15 kVARh kapasitif reaktif gidiyor. İş yeri pazar günleri tatil cumartesileri sayaç değerleri alınıyor, hesaplanıyor.

İlk hafta sonu Aktif: 6000 kWh gitmiş. Endüktif: 900 kVARh gitmiş Oran %15. Kapasitif 90 kVARh gitmiş Oran %1,5
2 hafta sonu Aktif: 12000 kWh gitmiş. Endüktif: 1800 kWARh gitmiş Oran %15. Kapasitif 180 kVARh gitmiş Oran %1,5

3 Haftanın başında Kondansatörler patlamış. Reaktif güç rolesi yanmış yada kontaktörlerin nötr ucu kopmuş her ne olmuşsa değerler:

3 Hafta Sonu: Aktif:18000 kWh gitmiş. Endüktif: 4800 kVARh gitmiş Oran %26,6 Cezada. Kapasitif 180 kVARh gitmiş Oran %1

Örneğimizde Konpanzasyondaki arızadan dolayı haftalık aktifin 6000 kWh gittiğinde Endüktif Reaktifin 3000 kVARh yani %50 oranında arttığı görülüyor. Bu da Aylık ortalama da Endüktif oranı %26,6 ya çekerek cezaya sokuyor. Bu duruma hiç müdahale edilmez ise bir sonraki hafta: Aktif 24000 kWh Endüktif (4800+3000)=7800 kVARh olacak ve %32,5 ile cezalı fatura gelecek. 78000 x 0,131877 = En az 1028 TL + Vergiler kadar bir reaktif bedel ödenecek.

Pazar günü konpanzasyon tamir edildi, sadece eski haline getirildi diyelim ve 4 haftayı inceleyelim.

4 Hafta sonu Aktif 24000 kWh gitmiş. Endüktif (4800+900)= 5700 kVARh gitmiş. %23,75 GENE CEZADA Kapasitif 270 kVARh gitmiş %1,25 Görüldüğü gibi sistemi eski haline getirmemiz Endüktif reaktif bedeli ödememizi engellemiyor.

Sayaç okumaya 4 haftadan sonra 2 gün daha var ise Aktifin ulaşacağı değer 26000 kWh olacaktır. 26000 x 0,20 = 5200 Eder yani Endüktif reaktifimiz 5200 kVARh tan az gider ise ceza ödemeyiz. Bu da 3 haftadan sonra kalan 9 günde 5200-4800 = 400 kVARh tın altında endüktif çekmemiz anlamına gelir. 8000 kWh e karşılık 400 kVArh 400/8000= %5 eder.

Sonuç olarak tadilattan sonra konpanzasyon %5 altında gitmelidir bunun farkında olduğumuz için yeterli kondansatör ilavesi yaptık. Ancak hızlı konpanzasyon sistemleri dışında klasik roleler ile yapılan sistemlerde bu değerleri yakalamak çok zordur. Ayarlar ile (örneğin devreye alma zamanı % cos...) oynanarak belki sağlanabilir Fakat %5 değil de %3, %2, %1 değerini tutturmamız gerekirse ne olacak

Bu gibi durumlarda ELEKTRİKÇİ OLARAK neler yapabiliriz. SANIRIM BU KONUNUN ÖZÜ BU. Elbette Sistemi bir miktar kapasitif çalıştırarak yani fazladan kondansatör devreye alarak Endüktif reaktifin az gitmesini hatta hiç gitmemesini sağlamaya çalışmak en mantıklı çözümdür. En basitinden reaktif güç rolesini el'e alıp ihtiyaca göre biraz fazla kondansatör devreye almaktır. Tabii ki devamlı takip gerektiren bir durum olacaktır. Kapasitif reaktifin ceza sınırına kadar bu işlem uygulanabilir.

Ayrıca benden size özel bir çözüm/tavsiye konpanzasyon akım trafosundan önce geçici olarak bağlanacak sabit bir kondansatör çok zaman işe yaramıştır.

Fahri Abime bir kez daha selam saygılar.
 
Son düzenleme:
Gene Bir tesis düşünün günlük ortalama 1000 kWh enerji çekiyor. İdare eder bir konpanzasyonu var ortalama 150 kVARh endüktif reaktif ve 15 kVARh kapasitif reaktif gidiyor. İş yeri pazar günleri tatil cumartesileri sayaç değerleri alınıyor, hesaplanıyor.

İlk hafta sonu Aktif: 6000 kWh gitmiş. Endüktif: 900 kVARh gitmiş Oran %15. Kapasitif 90 kVARh gitmiş Oran %1,5
2 hafta sonu Aktif: 12000 kWh gitmiş. Endüktif: 1800 kWARh gitmiş Oran %15. Kapasitif 180 kVARh gitmiş Oran %1,5

3 Haftanın başında Kondansatörler patlamış. Reaktif güç rolesi yanmış yada kontaktörlerin nötr ucu kopmuş her ne olmuşsa değerler:

3 Hafta Sonu: Aktif:18000 kWh gitmiş. Endüktif: 6000 kVARh gitmiş Oran %33,3 Cezada. Kapasitif 180 kVARh gitmiş Oran %1

Örneğimizde Konpanzasyondaki arızadan dolayı haftalık aktifin 6000 kWh gittiğinde Endüktif Reaktifin 4200 kVARh yani %70 oranında arttığı görülüyor. Bu da Aylık ortalama da Endüktif oranı %33,3 e çekerek cezaya sokuyor. Bu duruma hiç müdahale edilmez ise bir sonraki hafta: Aktif 24000 kWh Endüktif (6000+4200)=10200 kVARh olacak ve %42,5 ile cezalı fatura gelecek. 10200 x 0,131877 = En az 1345 TL + Vergiler kadar bir reaktif bedel ödenecek.

Pazar günü konpanzasyon tamir edildi, sadece eski haline getirildi diyelim ve 4 haftayı inceleyelim.

4 Hafta sonu Aktif 24000 kWh gitmiş. Endüktif (6000+900)= 6900 kVARh gitmiş. %28,75 GENE CEZADA. Pekii endüktif reaktif sayaç hiç dönmez ise ceza kurtuluyor mu hayır 6000/24000 = 0,25 %25 civarına iniyor.

Bu gibi durumlarda ELEKTRİKÇİ OLARAK neler yapabiliriz. SANIRIM BU KONUNUN ÖZÜ BU. Elbette Sistemi kapasitif çalıştırarak yani fazladan kondansatör devreye alarak Endüktif reaktifin az gitmesini hatta hiç gitmemesini sağlamaya çalışmak en mantıklı yoldur. En basitinden reaktif güç rolesini el'e alıp ihtiyaca göre biraz fazla kondansatör devreye almaktır. Tabii ki devamlı takip gerektiren bir durum olacaktır. Kapasitif reaktifin endüktif reaktife eşitleyinceye kadar bu uygulanabilir. Geçici sabit kondansatörler bağlanabilir.

Şöyle hesaplayın Endüktif reaktif 6000 gitmiş. 6000x0,131877= 791+ vergiler zaten ödenecek. 1 haftada % 12 endüktif % 1.5 kapasif çalıştı. 6000+720= 6720x0,131877= 886+ vergiler ödenecek. Endüktif reaktifi hiç arttırmamak uğruna 1 hafta kapasitifi %30 çalıştırdık. Endüktif 6000 den 6100 çıktı. Kapasitif %30 (6000x0,3= 1800) gitti. 1800+180 (ilk 3 hafta) =1980 kapasitif eder. 1980/24000=%8,25 eder cezaya girmez.

Hatta kapasitifi %70’ e getirelim 4200 eder. 4200+180= 4380 ve 4380/24000= 18,25 eder. Kapasitif cezaya girer ama endüktiften daha az olduğu için yazılmaz. Bu durumda endüktif sadece 6010 olmuşsa kar kar dır .... :) Bu örnekler konuyu izah etmek içindir. Saygılar
 
Yauğ arkadaş bu insanlar niye laf anlamıyor indüktif oran indüktif gücün aktif güce % olarak oranıdır... atıyorum indüktif yüksek çıktı kapasitif yönde çalıştırmak indüktif gücün ay sonundaki değerini düşürmez indüktifin ay sonundaki değerini düşüren; ayın geri kalan kısmında sistem indüktif çalışmadığı için tüketilen aktif güç artarken indüktif güç sabit kalır işte bu indüktif gücün % oranını düşürür (yani hesap basit bir dört işlem)... ayrıca dengelesin diye kapasitif yönde çalıştırmak ay sonundaki kapasitif oranı arttırıp kapasitiften de cezaya girmeye sebeb olabilir...
kapsitif yönde çalıştırarak indüktif değeri sabit tutmaya çalışıyoruz[sayaç endexsini]..kapasitifi takip ederek ceza sınırına kadar endex ilerlemesine müsade ediyoruz...
yaklaşık aynı şeyleri söylüyoruz...
sayacın yazdığı endex değerini kimse düşürdüğünü söylemedi sanırım ,anlatılmak istenen endex değerin ilerlemesini engellemek...
 
Herzaman sadece birtane doğru vardır ama doğruya ulaşmanın farklı yolları olabilir... Evet Sayın Sistem bu konu hakkında aynı şeyleri söylüyoruz....
 
Forumda daha önceden paylaşılan dökümanla bu %14-%10 oranlarının ne kadar "gereksiz" olduğu belirtilmişti. İncelenmesini faydalı buluyorum.
Döküman eklentidedir
 

Ekli dosyalar

  • Tedaş_reaktif_sunum.rar
    3.3 MB · Görüntüleme: 24
Bizim terzi söküğünü kendisi dikmek yerine bize diktirmeyi tercih etmektedir. Kendisi yapsa bu yatırımları 10 liraya yapacakken (toplu alım, ortak noktada çözüm, vs gibi sebeplerle) bize yaptırınca 20 liraya çıkacaktır..Bu sektörde ürün satan bir firma olarak belki işlerimiz artacak ama yine milli sermayenin çoğu yabancı marka olan komponent üreticileri zengin etmeye harcanacağını göreceğiz..
 

Forum istatistikleri

Konular
129,839
Mesajlar
930,679
Kullanıcılar
452,678
Son üye
TengRi

Yeni konular

Geri
Üst