600/5 akım trafosu ile; bahsettiğiniz 2,5-1-2-1,5 kVAr güçlerindeki kondansatörlerin devreye girip çıkması ile yapılan kompanzasyonu rölenin görmesi mümkün değil. entes in rölesi sekonder tarafta (x/5A) 50 mA den itibaren okuma yapar yani 5/100 (sekonderin 100 de birini görebilir) buda primer tarafta 600/100=6A yapar 6A in altındaki değişimler entes için yoktur. zaten akım trafolarının düşük yüklerde vereceği ölçüm doğruluğu da tartışılır. Dolayısı ile minimum kondansatör gücünüzü 3 faz için; 1,732x6x380=yaklaşık 4 kVAR ve 1 faz için; 220x6=1,3 kVAR olmalıdır. yinede akım trafosu üzerindeki yük düşük olduğundan %10 lara varan ölçüm hatası olabilir. OG den ölçüm yaptığını söylemişsiniz dolayısı ile sabit grubu devre dışı bırakın zaten trafonun reaktif gücünü de ölçüp ona göre kompanzasyon yapıyorsunuz.