toygar55
Üye
- Katılım
- 27 Şub 2009
- Mesajlar
- 30
- Puanları
- 1
- Yaş
- 41
600/5 akım trafosu ile; bahsettiğiniz 2,5-1-2-1,5 kVAr güçlerindeki kondansatörlerin devreye girip çıkması ile yapılan kompanzasyonu rölenin görmesi mümkün değil. entes in rölesi sekonder tarafta (x/5A) 50 mA den itibaren okuma yapar yani 5/100 (sekonderin 100 de birini görebilir) buda primer tarafta 600/100=6A yapar 6A in altındaki değişimler entes için yoktur. zaten akım trafolarının düşük yüklerde vereceği ölçüm doğruluğu da tartışılır. Dolayısı ile minimum kondansatör gücünüzü 3 faz için; 1,732x6x380=yaklaşık 4 kVAR ve 1 faz için; 220x6=1,3 kVAR olmalıdır. yinede akım trafosu üzerindeki yük düşük olduğundan %10 lara varan ölçüm hatası olabilir. OG den ölçüm yaptığını söylemişsiniz dolayısı ile sabit grubu devre dışı bırakın zaten trafonun reaktif gücünü de ölçüp ona göre kompanzasyon yapıyorsunuz.
rolenin monofaze kademeleri ile düşük kvardaki trifaze kademelerini kullandıgını görüyorum 1000/5 hiç kullanmazdı
sayaçın o.g panosundan okuma yaptıgını anlatmak istemiştim
kompasyasyon a.g panosunda ve sabit kondasatörden sonra okuma yapıyor